cstw18
級別: 探索解密
![]() |
一個臺達伺服驅動壞了,單位買了個新的,讓裝換上去。下載了軟件,備份好原來的參數。裝上新驅動,連上電腦。 讀取新驅動,出廠設置參數OK的。 然后就悲劇了,我點寫參數。 驅動器寫保護了,變磚了,沒法用電腦讀寫了。 研究了一下,應該在寫參數之前,要把驅動使能OFF了,才能寫。 是不是這樣? 還能拯救回來么? |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
應該能拯救 |
|
---|---|---|
|
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園?
![]() |
不至于,就算炸了都有維修伺服的弄好,老款的驅動,好像要關使能才允許寫。不能讀寫,斷電重啟后你試過沒有? |
|
---|---|---|
|
sunzengli
級別: 論壇先鋒
![]() |
沒這種事情,你再研究研究吧,仔細看看手冊。不可能就寫幾個參數就變成磚頭,臺達根本沒這種功能,不會開放這種接口。除非你刷它的硬件,你真有這個本事就不至于來這里尋求幫助了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cstw18
級別: 探索解密
![]() |
是的 只是寫保護了。 部分參數還是可以改的,想恢復出廠設置,設置參數失敗。 有得研究了 |
---|---|
|
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
幾天前碰到過這樣的事情!驅動器是臺達A2系列,起初不知需要刷特殊功能才可使用,結果一導原先備份參數后就死翹翹了.參數被自動加密,且讀取的參數同樣被加密! 最后只能做無害化處理! ![]() |
|
---|---|---|
|
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
![]() |
有辦法的,臺達伺服黑屏都可以刷固件搞好,找代理商說明情況他們會幫你搞定 |
|
---|---|---|
|
lgg233333
不忘初心,方得始終
級別: 探索解密
![]() |
伺服剛上電的時候是還沒使能的狀態 ,在那五六秒鐘可以更改對應的SI使能1引腳然后斷開使能,就能寫入參數了 |
---|---|
|