215129452
級別: 正式會員
|
用的是威綸通的TK6071IQ, 現在想做到的是可以用觸摸屏上的一個切換按鈕來控制PLC的一個輸入信號點(作暫停功能用), 但是在實際的機器上也有一個實體暫停按鈕, 想問問大家這個問題能怎么解決, 之前在三菱的觸摸屏上看到過這樣的功能 |
---|---|
|
速捷工控
PLC/觸摸屏/數控系統維修解密 二手設備解鎖 全國可上門
級別: 論壇先鋒
|
先看plc程序里面這個輸入點的程序段 |
|
---|---|---|
|
cythyx
級別: 家園?
|
圖片: