99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

215129452
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 92 點
下載積分: 475 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2022-05-25
最后登錄: 2024-01-17
查看215129452的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-02-08 08:34
用的是威綸通的TK6071IQ,


現在想做到的是可以用觸摸屏上的一個切換按鈕來控制PLC的一個輸入信號點(作暫停功能用),


但是在實際的機器上也有一個實體暫停按鈕,


想問問大家這個問題能怎么解決,


之前在三菱的觸摸屏上看到過這樣的功能
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2024-11-24
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-02-08 11:21
圖片:
三菱Q系列的PLC是可以的,你可以在PLC編寫 LD M100 OUT X0,然后觸摸屏切換M100來控制X00,其他PLC你也可以測試用是不能用指令OUT 輸入點,能的話就可以這樣搞。
我測試三菱的Q系列可以指令OUT X控制X通斷,F(xiàn)X系列是不行的,不是所有的PLC都可以強制輸入點,因為它是只讀屬性,通過觸摸屏和PLC通訊在協議框架內針對輸入點也只是可讀操作,不能寫。
所以靠譜到的方式還是觸摸屏控制PLC的某個輸出點,這個輸出點控制繼電器通斷PLC的輸入點。
  
[ 此帖被cythyx在2023-02-08 11:27重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 91啪在线视频| 国产亚洲区| 亚洲精品97福利在线| 国产目拍亚洲精品区一区| 久久久久久久999| 综合亚洲色图| 大学生一级毛片免费看真人| 伊人久久亚洲综合| 欧美啊v在线观看| 国产夜色视频| 美日韩在线观看| 国产午夜精品久久久久免费视| 中国日韩欧美中文日韩欧美色| 久久国产成人精品麻豆| 中国黄色网址大全| 亚洲黄色免费观看| 成人涩涩视频| 免费黄色毛片| 欧美一级高清免费a| 国产在线99| 国产精品www| 性激烈的欧美暴力三级视频| 黄色欧美| 国产久视频观看| 精品亚洲在线| 久久久久999| 欧美日韩国产一区二区三区不卡| 亚洲 日本 欧美 中文幕| 亚洲色图第四页| 伊人久久综合网站| 欧美三黑人一级特黄曰皮| 国产一级片网址| 特一级黄色录像| 黄色在线视频观看| 精品一二区| 精品一区二区三区水蜜桃| 97国产成人精品视频| 91久久青草精品38国产| 操出水视频| sese亚洲| 精品一区 二区三区免费毛片|