99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-10 16:27
圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 16:32
引用
引用樓主foxplc于2017-04-10 16:27發表的 兩臺變頻器的直流母線相聯是什么道理?或有什么作用? :
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?





如果7.5KW的變頻器所帶的電動機由于某種原因,變成了發電機。它發出的電會直接作用在直流母線上,對變頻器沒有影響嗎?
ajiang_th
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 332 點
下載積分: 13753 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2010-08-13
最后登錄: 2024-11-26
查看ajiang_th的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-10 16:51
同樣的道理,不論是那臺變頻器先停止工作,連接變頻器的電機都會變成發電機而發出電能,就可以變成另外一臺變頻器的能源,而使得設備更省能源和使得要停機的變頻器加速停機而不報過電壓故障。以前的變頻器為了加速停機避免在停機的時候報過電壓故障,一般采用連接泄流電阻的方法。現在新型的變頻器有很多場合都采用共用直流母線相聯的方式了。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2841 分
在線時間: 3492(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-01-01
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-10 16:55
沒有影響。   
天山雪蓮3975
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 248 點
下載積分: 731 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2013-05-18
最后登錄: 2024-11-26
查看天山雪蓮3975的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-10 18:42
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  
老男孩
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7504 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2017-03-27
最后登錄: 2017-11-20
查看老男孩的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-11 08:28
來學習看看
努力學習,大不了大器晚成而已!
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-04-11 10:10
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

百度中查到:共直流母線技術是在多電機交流調速系統中,采用單獨的整流/回饋裝置為系統提供一定功率的直流電源,調速用逆變器直接掛接在直流母線上。當系統工作在電動狀態時,逆變器從母線上獲取電能;當系統工作在發電狀態時,能量通過母線及回饋裝置直接回饋給電網,以達到節能、提高設備運行可靠性、減少設備維護量和設備占地面積等目的。
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-11-14
查看fubin739的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-04-11 10:27
學習看看!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 一级毛片特级毛片黄毛片| 国产精品亚洲高清一区二区| 欧美成人黄色片| 久青草视频在线| 欧美成人精品第一区二区三区| 黄色免费观看视频网站| 成人va| av香港经典三级级 在线| 精品视频午夜一区二区| 国产亚洲精品久久久久久久| 中文字幕日韩一区| 欧美日韩亚洲国产一区二区综合 | 未成人做爰视频www| 亚洲成人免费在线视频| 高清国产视频| 毛片毛片免费看| 麻豆精品视频在线原创| 国产毛片片精品天天看视频| 久国产| 国产福利小视频| 免费一区二区三区免费视频| 亚洲最大网址| 超乳w真性中出し冲田杏梨101| 亚洲黄色片视频| 亚洲欧美久久一区二区| 国产精品免费视频一区一| 免费一级真人毛片| 亚洲第一区在线| 国产情侣真实露脸在线| 三级黄色高清视频| 成人精品一区二区户外勾搭野战| 成人宗合网| 麻豆精品视频入口| 欧美一级高清片免费一级| 在线久综合色手机在线播放| 黄色在线视频观看| 日本免费一区二区视频| 成人做爰又黄又爽免费视频| 亚洲视频毛片| 国产亚洲欧美日韩国产片| 色综合久久亚洲国产日韩|