圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 精品国产成人高清在线 | 亚洲欧美中文字幕专区 | 欧美成人a级在线视频 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 亚洲国产天堂久久综合226 | 国产精品免费综合一区视频 | 成人久久伊人精品伊人 | 日本一级毛片免费播放 | 91福利精品老师国产自产在线 | 国产一在线精品一区在线观看 | 久久中文字幕综合不卡一二区 | 久久不雅视频 | 日韩欧美毛片免费观看视频 | 国产精品亚洲片在线观看不卡 | 日韩制服在线 | 91黄色大片| 手机看片国产免费现在观看 | 3344成年站福利在线视频免费 | 一区二区三区在线播放 | 99精品国产自产在线观看 | 亚洲 欧美 日韩 另类 | 国产一区二区三区在线视频 | 成人深夜网站 | 国产精品午夜性视频网站 | 亚洲美女啪啪 | 久久精品视频大全 | h国产| 亚洲国产日韩a在线播放 | 国产精品色午夜视频免费看 | 国产精品电影久久 | 国产精品热久久毛片 | 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 免费看欧美一级特黄a大片一 | 亚洲综合色站 | 草草草视频在线观看 | 中文字幕电影在线观看 | 尤物精品视频 | 狠狠色噜噜狠狠狠狠97不卡 | 亚洲综合图片 | 国产成人精品女人不卡在线 | 免费一级特黄特色黄大任片 |