我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 2516 點
下載積分: 252 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-01-18
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617
zhangyang198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-02-24
最后登錄: 2019-01-07
查看zhangyang198的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-09 10:07
能縮短線的采集距離么?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-03-09 10:43
變頻器和電機的接地一定要不打折扣的按規程嚴格做。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-03-09 11:47
變頻器干擾是個大問題。。。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-03-09 14:44
1、終端電阻 100-140Ω
2、通訊電纜加磁環
3、通訊電纜與動力分卡或分隔
4、適當降低波特率
5、干擾源通訊設備均加中繼隔離模塊
zshzqq
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 372 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-01-12
最后登錄: 2023-11-03
查看zshzqq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-03-09 14:47
需要在PLC電源端增加LC濾波器,然后變頻器的輸出線需要使用屏蔽電纜。
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-01-19
查看douwz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-03-10 13:28
謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
引用
引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品成人综合久久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲欧美日韩中文字幕久久| 做爰成人五级在线视频| 国产精品亚洲国产| 麻豆精品免费视频入口| 亚洲成人性视频| 亚洲日日| 97碰碰碰免费公开在线视频| 久久精品国产99国产| 日韩福利视频一区| 亚洲一级生活片| 成人中文字幕在线高清| 欧美一级毛片日韩一级| 国产三级成人| 国产成人精品免费视频软件| 很黄很黄的毛片欧美| 最近的免费中文字幕视频| 超级成人97碰碰碰免费| 国产欧美日韩免费一区二区| 久久国产视频一区| 欧美日韩亚洲无线码在线观看| 亚洲成人国产| 亚洲欧美日韩精品中文乱码| 91看片淫黄大片欧美看国产片| 久久久精彩视频| 久久夜夜操妹子| 久草免费在线色站| 日本一级毛一级毛片短视频| 中文字幕最新在线| 永久福利盒子日韩日韩免费看| 亚洲最大黄色| 亚洲黄色片免费看| 亚洲国产免费| 亚洲欧美国产高清va在线播放| 在线黄色大片| 在线观看免费高清激情爱爱| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 免费观看视频成人国产| 免费大片黄在线观看日本| 免费超爽大片黄网站|