我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
gemwisdom
各大品牌機器人維修,18662579617
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 2314 點
下載積分: 2018 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2015-02-04
最后登錄: 2025-01-04
查看gemwisdom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 09:50
說下個人見解啊,首先變頻器要加輸出電抗器,PLC的電源輸入端要加濾波器,至于通訊的話100R的電阻夠了,純屬個人見解,如有不對,樓主勿怪。
各大品牌機器人維修,18662579617

主站蜘蛛池模板: 99热国产这里只有精品9九| 美女黄色免费看| 久久99精品久久久久久秒播| 亚洲综合亚洲国产尤物| 久久久久久国产视频| 美国一级毛片片aa免| 国产成人影院一区二区| 麻豆传媒视频网站| 亚洲成人精品| 亚洲婷婷丁香| 日本黄色美女视频| 成人午夜影视全部免费看| 欧美日韩高清一区| 国产成人在线免费| 真正国产乱子伦高清对白| 99久久国产综合精品2020| 国产最新精品视频| 欧美日韩免费一区二区三区| 亚洲图片一区二区| 91高清免费国产自产拍2021| 久久91视频| 久久香蕉国产线看免费| 日韩美女网站在线看| 亚洲春色在线视频| 国产 欧美 日本| 国产成a人片在线观看视频| 国产精品黄色大片| 草草草网站| 草草视频免费在线观看| 黄色网址在线免费| 麻豆va一区二区三区久久浪| 嘿嘿嘿视频在线观看| julia一区福利视频在线观看| 国产精品久久精品福利网站| 精品视频 久久久| 久久精品视频在线| 久久综合九九| 亚洲v欧美v日韩v国产v| 亚洲成人在线视频播放| 亚洲不卡影院| 手机看片亚洲|