路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
下午完成的,沒有合適的多股線,湊合搞,各位看下還有什么不足之處,多多指教,謝謝!!! [attachment=150020] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tingfenghu
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
什么樣的公司,就這么省。 密度這么高,變頻伺服怎么散熱,里面裝小空調嗎? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
![]() |
沒辦法,安裝電柜的空間就只有這么大,加軸流風機咯 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
發熱大的設施安裝太緊密了。這么緊密安裝,必須仔細·計算散熱,否則后期問題麻煩。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
那個不小的變壓器,放在中間,感覺也不符合電氣標準和實際應用。變壓器也會發熱的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
68074633
級別: 工控俠客
![]() |
太密了,實在不行,接線端子盤可以省了,直接接。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
![]() |
排版及布局還有走線太不合理!根本沒考慮元件之間互相干擾及散熱問題,給后期維護添加不一般的麻煩。如果在調試過程中出點問題改動相當困難。如果以10分來評價的話,這個只是能評4.5分。 個人見解請勿砸磚!!謝謝! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
![]() |
太密 如果箱體深度夠可以考慮兩層 排風扇……@ |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
ixiaxia
級別: 略有小成
![]() |
感覺就是太密了 也不能這么省吧 個人覺得 你變頻器與PLC可以交換下位置 PLC下面是交流 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
![]() |
1.變頻器和PLC之間過于緊湊,可能會產生干擾 2.變頻器之間過于緊湊,不利于散熱 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
都說的很對,如此的配置空間卻不留足,欠妥,建議重做 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|