99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

仙居人家
我來了。
級別: 網絡英雄
精華主題: 2 篇
發帖數量: 746 個
工控威望: 5429 點
下載積分: 27829 分
在線時間: 1393(小時)
注冊時間: 2016-06-08
最后登錄: 2025-04-17
查看仙居人家的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2016-07-27 15:14
太危險了,很容易讓變頻器過熱報警啊。強烈建議裝一個冷風空調。
永無止境 !@#$%^&*
天下風云出我輩,一入江湖歲月催。
皇圖霸業談笑中,不勝人間一場醉。
提劍跨騎揮鬼雨,白骨如山鳥驚飛。
塵事如潮人如水,只嘆江湖幾人回。
chou2003
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 343 點
下載積分: 28977 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2013-04-26
最后登錄: 2025-04-14
查看chou2003的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2016-07-27 20:12
空間太小了,不安全
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 857 點
下載積分: 35785 分
在線時間: 278(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2025-04-16
查看ajd186的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2016-07-27 20:23
建議你重做!換大箱吧。
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2016-07-27 20:32
太擠了吧,維修的時候螺絲刀都沒地方放得下
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2016-07-27 21:22
看著還可以,投入運行后讓實際狀況做最后鑒定吧
lyndall
重慶旭邁機電,您的自動化方案解決專家,進口機床維修改造, 生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 283 點
下載積分: 10537 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2025-03-16
查看lyndall的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2016-07-27 22:25
變壓器及變頻器一定放到下面來。 安全也好什么也好。 必須這樣。否則吃虧了不要說沒人指點過。
旭邁機電
工控勤哥
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 256 個
工控威望: 3676 點
下載積分: 8638 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2016-06-23
最后登錄: 2025-03-12
查看工控勤哥的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2016-07-28 08:40
建議你下次布局,在配電盤內可以讓PLC離伺服,變頻器,變壓器越遠越好,讓發熱的元件在配電盤上部,因為熱空氣向上流動。端子臺沒地方可以放到電柜的側面。貌似你的伺服和變頻器的安裝空間和說明書的要求差的不是一點點啦!    還有線槽可以選寬度窄點,高度高點的,比較省空間,比如40*60mm
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-03-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2016-07-28 12:37
前提:空間固定,主要器件固定
問題:功率器件并排安裝,對散熱有影響

解決辦法:線槽向高的來是一方面,另一方面就是輔材,接線端子明明一排可以的,比如歐式端子,或者雙層日式端子,這樣功率器件就可以交錯放兩排(指示沒那么美觀),
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2016-07-28 19:54
引用
引用第29樓lyndall于2016-07-27 22:25發表的  :
變壓器及變頻器一定放到下面來。 安全也好什么也好。 必須這樣。否則吃虧了不要說沒人指點過。

放心 我不是才做一兩天,你的指點我受教了,大神,謝謝你的指點。
路在何方
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1109 個
工控威望: 4895 點
下載積分: 1038 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2010-10-10
最后登錄: 2024-11-18
查看路在何方的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2016-07-28 19:56
31樓這位仁兄說到點子上了,如果雙層段子的話問題迎刃而解。可惜沒有呀。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-03-13
查看niningtt的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2016-07-29 09:24
引用
引用第33樓長豐實業于2016-07-28 19:56發表的  :
31樓這位仁兄說到點子上了,如果雙層段子的話問題迎刃而解。可惜沒有呀。

雙層端子市場上都可以買得到,也算得上是常規輔材了

對于大功率發熱器件的位置,熱氣上升,原則上靠上比較合適,或者說這些設備上方不得有對溫度敏感的元器件,比如熱繼電器,精密控制器等
                                    另一個原則就是重的器件靠下裝,穩定性好。所以,小功率變頻器無所謂上下位置,大功率的重最好裝下面,但是熱繼電器需保持合理的距離,不要讓變頻器散熱風扇直吹
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1560 個
工控威望: 1624 點
下載積分: 116119 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-04-17
查看luo76的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2016-07-29 09:51
空間小,布局不合理,若UVW直接出線電機(不經端子排)還能省些空間,空氣保護開關也沒有 不安全 維護也不便

主站蜘蛛池模板: 特级毛片免费 | 亚洲欧美日韩精品一区 | 精品不卡一区中文字幕 | 国产日产精品_国产精品毛片 | 在线播放成人高清免费视频 | 久久精品无遮挡一级毛片 | 国产成人高清亚洲一区91 | 91精品久久久 | 成人精品视频 成人影院 | 欧美激情精品久久久久久久 | 欧美专区在线 | 99久久免费看精品国产一区 | 国产成人亚洲精品蜜芽影院 | 思思99精品国产自在现线 | 国产91久久精品 | 72种姿势欧美久久久久大黄蕉 | 爱爱小视频在线观看网站 | 亚洲毛片在线免费观看 | 欧美国产一区二区三区 | 看片在线观看 | 国产成人精品天堂 | 丝袜足液精子免费视频 | 亚洲精品一区二区三区四区手机版 | 亚洲成人第一页 | 女人午夜色又刺激黄的视频免费 | 国产最新进精品视频 | 在线观看免费情网站大全 | 毛片女人毛片一级毛片毛片 | 色综合一区 | 99在线热视频 | 欧美成人性生活视频 | 亚洲高清在线视频 | 国产精品免费αv视频 | 黄色在线免费播放 | 国产亚洲精品综合在线网址 | 国产精品制服诱惑 | 亚洲国产国产综合一区首页 | 欧美18性欧美丶黑吊 | 色综合亚洲综合网站综合色 | 青草视频在线观看国产 | 国产毛片精品 |