樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: 性插免费视频| 成人国产一区二区三区精品| 日本亚洲一区二区三区| 三级黄色片在线播放| 亚洲欧美日韩中文在线制服 | 九九老司机在线视频精品| 亚洲精品成人一区| 免费精品国产| 国产片黄色| 国产精品永久在线| 黄色片一级免费看| 成人国内精品久久久久影院| 久久精品一| 深夜爽爽爽gif福利免费| 在线色图| 老妇xxxxbbbb| 成人免费va视频| 国产日产欧产美一二三区| 国语自产免费精品视频在| 国产伦理久久精品久久久久| 美日韩黄色大片| 在线免费不卡视频| 9久re在线观看视频精品| 久久精品国产99国产精品澳门| 中国美女一级黄色片| 亚洲第一视频在线| 任你操网站| 免费一级真人毛片| 国产成人精品亚洲日本在线观看| 亲子乱子xxxxxx| 黄色一级视频| 黄色在线免费观看| 偷窥自拍清纯唯美| 婷婷激情五月综合| 国产亚洲精品精品国产亚洲综合| 久热这里只精品99re8久| 欧美成人免费午夜全| 青青草91视频| 欧美精品午夜| 久久中文字幕久久久久| 蜜桃97爱成人|