我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 正在播放国产酒店露脸 | 伊人伊狠亚洲综合影院 | 在线观看黄色片 | 国产伦子一区二区三区 | 欧美成人观看免费完全 | 夜色成人网 | 银杏视频影院在线看 | 亚洲成aⅴ人片在线观 | 日韩性生活大片 | 久草2| 午夜免费福利在线 | 亚洲欧洲日产专区 | 欧美精品毛片 | 日韩中文字幕在线不卡 | 亚洲精品国产拍拍拍拍拍 | 日本在线黄色网址 | 欧美一区二区三区在线观看 | 久久成年视频 | 一级毛片毛片毛毛片毛片 | 免费国产综合视频在线看 | 日韩一级大毛片欧美一级 | 看黄色网| 亚洲午夜国产片在线观看 | 亚洲国产成人久久综合区 | 亚洲精品一区专区 | 亚洲国产高清一区二区三区 | 极品色αv影院 | 日本xxxⅹ色视频在线观看网站 | 99久久国产综合精品网成人影院 | 99精品视频在线观看re | 欧美不卡一区二区三区免 | 女人精aaaa片一级毛片女女 | 亚洲女初尝黑人巨高清在线观看 | 免费看一级黄色大片 | 一级片视频网站 | 一级一级一级毛片免费毛片 | 啪啪亚洲| 亚洲色图欧美一区 | 国产亚洲图片 | hh99me福利毛片 | 成人在线免费小视频 |