我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 久久99视频免费| 欧美一区不卡二区不卡三区| 九九免费精品视频| 手机在线国产视频| 成年黄色网| 欧美特黄一级aa毛片| 国产免费怕怕免费视频观看| 黄色一级a毛片| 91麻豆精品国产高清在线| 加勒比一本大道香蕉在线视频| 日韩精品亚洲专区在线观看| 亚洲天堂婷婷| 97精品在线视频| 一级片免费网址| 特黄特色一级aa毛片免费观看 | 亚洲一区二区三区四区视频| 免费黄网在线观看| 国内免费一区二区三区视频| 国产情侣真实露脸在线| 美女黄色免费| 黄色网址在线看| 精品国产三级在线观看| 国产91麻豆视频| 国产免费精彩视频| 精品视频麻豆网站| 六月丁香啪啪| 免费精品美女久久久久久久久| 婷婷色香五月激情综合2020| 亚洲精品高清久久| 中国女与老外在线精品| 91香蕉视频免费| 99久久精品国产交换| wwwwwxxxxx日本| 一级a做爰片欧欧美毛片4| 小优视频在线观看网| 天堂一区二区三区精品| 日本aaaaa高清免费看| 五级黄色片| 天堂亚洲欧美日韩一区二区| 女人被狂躁的免费视频高清| 尤物在线视频观看|