加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。

設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的

設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態


這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案?

謝謝各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ]
南湖電子
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 133 點
下載積分: 636 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2013-08-27
最后登錄: 2017-05-07
查看南湖電子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 11:17
不懂就是不懂
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-27 11:23
我同意第二組方案,但是我覺得需要每組分開控制,也就是3個溫控器控制3個固體繼電器,出現問題時候也好查找,再者功率是否加大一些,這樣會更加穩定!
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2025-01-05
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-27 11:37
謝謝2樓!

我想合理點應該如2樓所講, 3個PT100分別接3個溫控儀,再分別控制固態繼電器,不曉得41A選80A的夠不夠用,發熱量如何。

還請有經驗的朋友提提建議,謝謝各位。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-08-27 12:13
一個溫控儀也可,41A選80A的當然夠用,設計三個固態可單獨加熱。
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2025-01-05
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-08-27 12:44
各位,一般固態繼電器國產的什么品牌質量好點?
nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2025-01-05
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-08-27 13:11
回4樓:看了很多牌子溫控表都只有1如SSR輸出,這樣1個表控制3個固態就只能同開同關了吧,要單獨控制估計還是要3只表的,要么有3路SSR輸出的表。
3只表的話就要接3只PT-100,能不能這樣 一只PT-100接1號表,1號輸出電流信號到2號表,2號表再輸出電流信號到3號表,這樣實現1只PT-100控制3只固態繼電器,不知可不可取?
nb58zcw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 241 點
下載積分: 934 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-06-19
最后登錄: 2013-09-10
查看nb58zcw的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2013-08-27 13:28
  
債權債務 www.58zcw.com
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2013-08-27 13:35
我最近做的一個項目就是這么做的,溫控器是松下KT4,客戶使用3個,固態繼電器室SSR-40DA,3個加溫。所以我現在也很關注這塊,給你一起學習了。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2013-08-27 18:56
引用
引用第6樓nfxuhui于2013-08-27 13:11發表的  :
回4樓:看了很多牌子溫控表都只有1如SSR輸出,這樣1個表控制3個固態就只能同開同關了吧,要單獨控制估計還是要3只表的,要么有3路SSR輸出的表。
3只表的話就要接3只PT-100,能不能這樣 一只PT-100接1號表,1號輸出電流信號到2號表,2號表再輸出電流信號到3號表,這樣實現1只PT-100控制3只固態繼電器,不知可不可取?

控制回路中3個固態前各加一個轉換開關不就完了。
hswangliqun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 233 個
工控威望: 355 點
下載積分: 2058 分
在線時間: 308(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-04-04
查看hswangliqun的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2013-08-27 21:25
第二種方法比較好
poiu7890
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1762 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-08-25
最后登錄: 2018-07-10
查看poiu7890的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2013-08-27 21:40
最經濟方法分二組,用二個溫控表,調功控制SSR,SSR用風扇散熱。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go

主站蜘蛛池模板: 天天干影视 | 福利视频在线观看视频 | 日日干夜夜干 | 在线看片成人 | 国产成人盗拍精品免费视频 | 在线观看精品91老司机 | 欧美成人影院 在线播放 | 涩涩视频www在线观看入口 | 狠狠色丁香婷婷综合最新地址 | 日韩欧美视频在线播放 | 亚洲精品欧美日本中文字幕 | 国产三级高清 | 国产成人涩涩涩视频在线观看免费 | 国产一区二区三区在线电影 | 能免费看黄的网站 | 色片网站在线观看 | 亚洲精品乱码国产精品乱码 | 国内自拍视频网站 | 亚洲欧美精品一中文字幕 | 欧美一级爱操视频 | 久久精品综合国产二区 | 欧美三级蜜桃2在线观看 | 色网站网址 | 国产成人v片视频在线观看 国产成人v视频在线观看 | 成人精品视频一区二区在线 | 日本大片在线播放 | 91视频免费观看 | 欧美日韩一本大道香蕉欧美 | 欧美人在线 | 亚洲黄色片在线观看 | 久草在线中文 | 我就色色综合网 | 青青草99热久久 | 亚洲欧洲一二三区机械有限公司 | 欧美精品一区二区三区视频 | 黄色在线不卡 | 麻豆国产高清在线播放 | 久久精品国产一区二区三区不卡 | 久久好色| 日本无卡无吗中文免费 | 天堂素人搭讪系列嫩模在线观看 |