nfxuhui
級別: 探索解密
|
加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。 設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的 設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態 這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案? 謝謝各位! [ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ] |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
|
謝謝2樓! 我想合理點應該如2樓所講, 3個PT100分別接3個溫控儀,再分別控制固態繼電器,不曉得41A選80A的夠不夠用,發熱量如何。 還請有經驗的朋友提提建議,謝謝各位。 |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
|
回4樓:看了很多牌子溫控表都只有1如SSR輸出,這樣1個表控制3個固態就只能同開同關了吧,要單獨控制估計還是要3只表的,要么有3路SSR輸出的表。 3只表的話就要接3只PT-100,能不能這樣 一只PT-100接1號表,1號輸出電流信號到2號表,2號表再輸出電流信號到3號表,這樣實現1只PT-100控制3只固態繼電器,不知可不可取? |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
|
謝謝指導。不太熟悉溫控表,在固態繼電器前要不要再加接觸器,如何做到該路固態從電路上徹底關斷。因為根據工藝,風機啟動后才啟動固態,是控制溫控表來實現,還是直接加接觸器來實現,有點迷茫,主要固態沒弄過。 謝謝。 |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
|
就普通的不銹鋼扁擔式 380V規格,單根4.5KW。 |
---|---|
|
nfxuhui
級別: 探索解密
|
調功控制SSR? 就是溫控表輸出的SSR電壓信號來控制固態繼電器嗎,還是其他? 謝謝指導。 |
---|---|
|