大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
何舞汽
多談些問題,少談些主義!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 623 點
下載積分: 8370 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2010-02-24
最后登錄: 2024-07-16
查看何舞汽的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-16 21:29
我估計可能是你的接地沒接好的原因(工廠的接地阻值過大),導致雖然接了地,但機器外殼還有較高電壓,帶電時萬用表電阻檔是測不準的。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 謝謝回復!
  • 閑坐莫談國是!
    深新的思念
    三三
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 1369 點
    下載積分: 2532 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2013-01-14
    最后登錄: 2016-09-20
    查看深新的思念的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-01-16 21:32
    我估計可能是你的接地沒接好的原因
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-28
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-01-16 21:33
    工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。
    深新的思念
    三三
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 56 個
    工控威望: 1369 點
    下載積分: 2532 分
    在線時間: 42(小時)
    注冊時間: 2013-01-14
    最后登錄: 2016-09-20
    查看深新的思念的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-01-16 21:59
    你可以單獨用導線進行直接連接啊
    再和接地連接啊
    這樣不是沒有問題了 嗎 ?
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-28
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-01-16 22:23
    回復樓上:你說的用導線直接連接意思是不是配電柜接地端用導線直接與變壓器接地端相連?
    電網是客戶自己做的。只有建議客戶整改的。
    asmoshd
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 516 個
    工控威望: 607 點
    下載積分: 33716 分
    在線時間: 410(小時)
    注冊時間: 2008-08-05
    最后登錄: 2024-12-25
    查看asmoshd的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-01-16 22:53
    伺服驅動,變頻器,開關電源 都需要接濾波器。電器柜接公共接地端子排。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-01-17 00:04
    引用
    引用第3樓雪花飄飄于2013-01-16 21:33發表的  :
    工廠接地是客戶所做,并不是純三相五線制(地線由變壓器端引出)而是車間配電柜側接地是接在電纜管外殼上。

    用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(雪花飄飄) 感謝!
  • 真誠到永遠
    小小一電工
    每天一點點 加油 你可以的!
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 646 個
    工控威望: 2530 點
    下載積分: 1698 分
    在線時間: 747(小時)
    注冊時間: 2012-02-27
    最后登錄: 2024-08-12
    查看小小一電工的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-01-17 08:21
    正解 一般工廠有接地網的
    每天一點點
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2622 個
    工控威望: 2047 點
    下載積分: 6766 分
    在線時間: 3548(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-12-28
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2013-01-17 10:35
    引用
    引用第7樓1054550600于2013-01-17 00:04發表的  :

    用踱鋅鋼管3米;在附近打入;效果不錯的;

    也是建議客戶這樣搞的。
    nazid1231
    學習中!成長中!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 284 點
    下載積分: 1331 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2013-01-11
    最后登錄: 2013-03-07
    查看nazid1231的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2013-01-17 13:30
    此問題明顯是由于零線地線混用導致的。分開就好了。
    樓主留言:
    零線地線已經分開的

    主站蜘蛛池模板: 一级欧美一级日韩片| 麻豆观看| 亚洲福利在线观看| 亚洲欧美日韩在线一区二区三区| a毛片免费全部播放完整成| 一级特色黄大片| 一级毛片在线直接观看| 一级黄色片大全| 一级片a| 一级毛片欧美| 一区二区三区毛片免费| xxx视频在线观看免费| igao视频天堂| 24小时中文乱码字幕在线观看| 91视频第一页| 午夜香蕉| 米奇影视7777亚洲| 欧美一级aa毛片禁片| 欧美毛片网| 青青青免费网站在线观看| 免费黄片毛片| 男女晚上激烈的拍拍拍免费看 | 亚洲一级生活片| 丝袜美腿国产精品视频一区| 中文字幕日本在线视频二区| 日韩精品亚洲人成在线播放| 日韩四区| 大学生一级毛片高清版| 一级成人毛片免费观看欧美| 992人人tv香蕉国产精品| 在线视频欧美亚洲| 亚洲不卡影院| 欧美精品v国产精品v| 久草资源福利| 国产成人精选视频69堂| 91精品麻豆| 美国a级黄色片| 国产自约视频| 欧美一级毛片生活片| 在线免费观看污片| 日韩操片|