大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2013-03-07
查看nazid1231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 13:30
此問題明顯是由于零線地線混用導致的。分開就好了。
樓主留言:
零線地線已經分開的

主站蜘蛛池模板: 泰国午夜理伦三级在线观看 | 国产久草视频在线 | 亚洲精品一区亚洲精品 | 日韩毛片高清在线看 | 国产成人精品亚洲午夜麻豆 | 三级视频在线播放 | 成人观看网站a | 国产精品国产香蕉在线观看网 | 国产精品久久久亚洲456 | 妞干网免费在线 | 国产精品免费视频一区 | aaa在线 | 亚洲一区二区福利视频 | 偷拍久久网 | 91精彩视频| 龙口护士门91午夜国产在线 | 人人射人人舔 | 国产精品不卡 | 国产精品日韩欧美一区二区三区 | 欧美一区精品 | 青草伊伊| 国产成人久久精品激情 | 久久久99精品免费观看精品 | 日本人与黑人做爰视频网站 | 久久人体视频 | 一级毛片aa高清免费观看 | 国产成人高清一区二区私人 | 国产小视频在线播放 | 成人看片黄在线观看 | 天天黄色片 | 香蕉一区二区三区观 | 婷婷久久激情综合啪啪 | 狠狠色丁香久久综合五月 | 在线观看欧美日韩 | 日本黄色一区 | 91探花在线播放 | 亚洲国产成人手机在线电影bd | 日韩精品久久一区二区三区 | 亚洲好视频| 在线日韩中文字幕 | 成人久久伊人精品伊人 |