我用PLC的AD模塊將4-20mA信號采集到數據寄存器D0中,
再用VB編寫上位機軟件,和PLC通信,讀取D0數據,可顯示的是數字值,如何才能在上位機中顯示采集的模擬量的值。
例如,AD模塊采集8mA電流,在上位機中顯示8 ;  12mA電流 ,顯示12
yangyahong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-11-15
最后登錄: 2013-06-29
查看yangyahong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 21:11
好像有指令直接讀取模擬量的吧。
xiesensheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 125 點
下載積分: 564 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2020-01-04
查看xiesensheng的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-10 21:16
用除法指令啊,比如20mA電流對應D0數值是100,但是你上位機要顯示的結果是20,那么對應的關系就是100/20=5
然后就用D0的數據除以K5,得出的結果保存在D1上,然后你上位機讀取D1的數值,這樣不就OK了?
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2024-10-11
查看andy陳的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-10 22:02
VB的程序中可以有個變比來實現的,比如4-20mA對應采集到數值時4000-20000很簡單變比為0.001在VB中可以顯示為4-20,中間數值由你的采集模塊定只要知道范圍的話就可以用變比來對應
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 614 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 3564 分
在線時間: 184(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2024-11-13
查看kf123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-10 22:04
值得學習
春有百花秋有月,夏有涼風冬有雪。若無閑事掛心頭,便是人間好時節

主站蜘蛛池模板: 国产激情视频在线播放| 成熟自由日本语热亚洲人| 草草网| 亚洲色图综合在线| 大尺度做爰视频吃奶www| 免费黄色| 国产人做人爱免费视频| 国语一级片| 黄色免费在线视频| 久久青青草视频| 天天综合天天影视色香欲俱全| 久久精品视频99精品视频150 | 午夜精品福利视频| 后式大肥臀国产在线| 欧美大片在线观看| 黄色一级片免费网站| 加勒比一本大道在线| 欧美一级黄| 色婷婷久久免费网站| 97射射| yy一级毛片免费视频| 午夜视频1000部免费看| 在线观看欧美国产| 国内精品九一在线播放| 精品三级在线观看| 麻豆短视频在线观看| 日韩欧美精品| 中国国产高清一级毛片| 日本aaa成人毛片| 日韩有码在线播放| 手机在线观看黄色| 欧美一级网址| 欧美在线观看成人高清视频| 国产精品国产三级国产普通话对白 | 色婷婷丁香六月| 午夜精品久久久久久99热7777| 亚洲国产精品热久久| 亚洲国产毛片| 午夜影院在线视频| 天天久久综合| 青草视频在线免费观看|