我用PLC的AD模塊將4-20mA信號采集到數據寄存器D0中,
再用VB編寫上位機軟件,和PLC通信,讀取D0數據,可顯示的是數字值,如何才能在上位機中顯示采集的模擬量的值。
例如,AD模塊采集8mA電流,在上位機中顯示8 ;  12mA電流 ,顯示12
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 250 點
下載積分: 680 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2011-04-28
最后登錄: 2024-10-11
查看andy陳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-10 22:02
VB的程序中可以有個變比來實現的,比如4-20mA對應采集到數值時4000-20000很簡單變比為0.001在VB中可以顯示為4-20,中間數值由你的采集模塊定只要知道范圍的話就可以用變比來對應

主站蜘蛛池模板: 怡红院免费va男人的天堂| 男女强吻摸下面揉免费| 青青青青在线成人视99| 日韩在线观看网址| 成人77777| 国产福利视频一区二区| 国产成人综合亚洲欧美在线n| 欧美色色图| 亚洲国产精品成人久久| 99久久久久国产| 久久91精品国产91久| 成人淫片免费视频95视频| 美女xx网站| 国产精品日本一区二区在线播放| 蜜桃97爱成人| 日本久久网站| 五月天婷婷久久| 一区二区免费| 亚洲欧洲一区二区三区在线| 国产一线视频在线观看高清| 国产精品精品视频| 爱爱天堂| 黄网站色年片在线观看| 国产麻豆高清视频在线第一页| 欧美黑人c黑人做人爱视频| 中文字幕亚洲综合久久202| 一级床戏| 九九热国产视频| 久久精品国产99国产精2020丨| 色 在线播放| 国产一级一级片| 国产在线播放成人免费| 黄色三级视频在线播放| 国产美女久久久亚洲| 国产亚洲美女精品久久| 精品综合久久88色鬼首页| 久久精品a| 欧美一区二区三区精品影视| 污污的免费网站| 泰国一级淫片免费看| 一区二区欧美视频|