級別: *
![]() |
GOT是F930 PLC是三菱F系列的 我有一條RS232C 線,可以跟GOT連接,但通過GOT連接FX2N的PLC的話就連不上了,提示說:“指定的路徑受制約,不能獲取PLC的類型名<ES:15061102>”. 我電腦系統是WinXP SP3,編程軟件是GX7 請高手賜教。 補充點:同樣是用這跟線,同樣通過GOT,可以成功連接上A系列的PLC [ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新編輯 ] |
---|---|
|
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
![]() |
通訊線不能共用,另外做一根。 |
---|---|
|
qinglin2314
級別: 略有小成
![]() |
有問題了直接跟廠家,跟三菱售后服務打電話 |
---|---|
|
楊康
學海無崖
級別: 家園常客
![]() |
是啊,A系列和F系列數據線不一樣啊。 |
---|---|
|
cjcheng
級別: 略有小成
![]() |
我記得F930和FX系列PLC可以實現透明通訊,通過F930的RS232接口直接可以和PLC通訊 |
---|---|
|
廣東
不斷進取
級別: 略有小成
![]() |
先看一下你的線/在本網站有三菱觸摸屏的通信線的制作圖/你可以看一下 /還有你看一下觸摸屏制作軟件中你設置的PLC類型跟你所要連接PLC是不是一樣/觸摸屏上也是要設置PLC類型的/我現在用的觸摸屏是F940 PLC是FX2N PLC也是通過GOT跟電腦連接//用的是串口/剛開始時我也是連接不上/后來一檢查原來是自己做的線接錯了一條 [ 此帖被廣東在2011-01-26 08:15重新編輯 ] |
---|---|
|
carboy109
級別: *
![]() |
首先謝謝各位同志的熱心幫忙。 回復1樓3樓5樓的兄弟:A系列和F系列的通訊線是不一樣的,這我知道。但我不是用這條線直接插在PLC上進行通訊,而是用RS232CAB這條線插在GOT上,再與PLC通訊〔因為GOT本身有一條跟線與PLC連接通訊〕。也就是說只要PC與GOT之間、GOT與PLC之間都能順利通訊的話,PC與PLC就可以順利通訊〔理論上〕。 回復6樓的兄弟:請問您的GX編程軟件是用什么版本?電腦是用什么系統? 回復9樓的兄弟: 1、我的線是這樣接的2-----3、3-----2、5------5、68-------4、4-------68,可以提供您的接線圖嗎? 2、我用觸摸屏軟件連接觸摸屏時是正常的,可以正常讀取和寫入。但用PLC編程軟件就不能與PLC通訊。 3、“觸摸屏上也是要設置PLC類型的”請問怎樣設置? |
---|---|
|
gaiping
級別: 略有小成
![]() |
屏不一樣,數據線就不一樣,上網上找一下,或者再買一根。 |
---|---|
|