吳德星
級別: 工控俠客
|
本人已經做過試驗,用三菱FX2N PLC與三菱變頻器做RS485通訊,一個程序是MOV H08E D8120另一個程序是MOV H0E70 D8120兩個程序都能用,E540變頻器能通訊,E740變頻器通訊不了,要從那里看才知道變頻器通訊方式?D8120是怎樣定議的? |
|
---|---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
三菱FX系列PLC在進行計算機鏈接(專用協議)和無協議通訊(RS指令)時均需對通訊格式(D8120)進行設定。其中包含有波特率、數據長度、奇偶校驗、停止位和協議格式等。在修改了D8120的設置后,確保關掉PLC的電源,然后再打開。 你轉換成二進制然后看有關的手冊就會明白了。 樓主留言:版主你好,變頻器型號不同應該設置也不同吧?那變頻器看那里才知道,要用的通訊格式(D8120)進行設定?謝謝 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
不同型號的變頻器,通訊參數不一樣的,至于具體的通訊參數,則需要看對應的變頻器說明了。 樓主留言:版主你好,比如MOV H0C8E D8120在E540變頻器上可以通訊,我不明的是E540變頻器要看那里才知道,通訊格式要設定“H0C8E"這個格式?再次謝謝 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
這里對D8120設置如下: RS485 b15 -------------------b0 二進制:0000 1100 1000 1110 16進制:0 C 8 E 即數據長度為7位,偶校驗,2位停止位,波特率為9600bps,無標題符和終結符,沒有添加和校驗碼,采用無協議通訊(RS485)。 在三菱對應型號的變頻器手冊上有詳細說明的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
|
版主真熱心,解釋夠全面 |
---|---|
|
吳德星
級別: 工控俠客
|
謝謝版主,我再看看說明書 |
|
---|---|---|
|