呵呵78
級別: 探索解密
|
各位高工: 我現在用基恩士KV-3000控制三菱伺服電機,伺服放大器為MR-J2S-10A,可是不管怎么調伺服只往一個方向轉,希望大家給點幫助。 |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
|
看看是不是正轉或者反轉末端(CW LIMIT,CCW LIMIT)限位了 |
|
---|---|---|
|
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
|
檢查接線。 |
|
---|---|---|
|
robert1015
級別: 探索解密
|
如果PLC有正反向信號的輸出,那么就是驅動器參數設置錯了,檢查脈沖輸入方式 |
---|---|
|