qq409214396
級別: 探索解密
|
三根線分別是棕色、藍色和黑色; 我平時接傳感器時都是棕色接24V,藍色接0V,黑色是輸出線。但最近發現工廠個別設備上,傳感器電源接線是相反的,即棕色接0V,藍色接24V; 我如果按照我平時的接線方法,傳感器就會常亮,這是為什么呢? 請教高人解答,最好詳細一點,謝謝 |
---|---|
|
qq409214396
級別: 探索解密
|
補充一下,我用的這種傳感器是FESTO的,在別的設備上都是按照棕色24v,藍色0v接的,why |
---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
BK black 黑色 BU blue 藍色 |
|
---|---|---|
|
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
|
B ? 看不清 BK black 黑色 接負載 BU blue 藍色 接負 |
|
---|---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
可能交直流兩用的吧,最好照說明書的接,顏色這東西沒統一的標準 |
---|---|
|
qq409214396
級別: 探索解密
|
說明書上是棕色接24v,藍色接0v的,可是現在事實擺在眼前,按照說明書接傳感器就會常亮,只有反接才能正常工作,納悶 |
---|---|
|