luchuanrun
學習中
級別: 略有小成
|
為什么下載的PLC編程軟件像M8000這樣的特殊繼電器都不能使用呢 ? |
---|---|
|
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園?
|
應該能用。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
根據指令語法 M8000只能放在左邊不能輸出 比如 OUT M8000就是不行的 LD M8000就是可以的 |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
|
m8000只是一個運行中長通的虛擬觸點,當觸點用應該沒問題吧? |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
|
這個帖子,剛發的時候我就看到了,當時沒有回,我相信很多看過此帖的人也是這樣,不是不幫忙而是幫不上,個人感覺就象你撥打119時大喊‘著火啦!’一樣,沒有具體的情況描述,誰都無法去判斷,壇子里類似的帖子也有不少,希望各位以后提問的時,能夠把問題描述的盡量詳細些,比如: 1 型號 你用的是Q的還是FX ,Q的m8000等只是普通的中繼,F(xiàn)X的m8000后才是特殊軟元件 2 狀態 是在plc監控條件下,還是在軟件中模擬運行時出現問題 3 程式 最好是能截個圖發上來 4 細節 比如plc是否有報警,運行開關是否打開等等... |
|
---|---|---|
|
luchuanrun
學習中
級別: 略有小成
|
用的是fx的呀 看了一下FX參數設置就是沒有特殊軟繼電器這塊的設置 繼電器的點數是從0到3071 我下載的是楊茂名站長的GX Developer 那款 |
---|---|
|