wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
|
我用的是西門子S7-200的PLC,我用通訊線把電腦和PLC連接起來,不知道為什么一直燒壞通訊線,我現在估計有兩個原因: 一:電腦沒接地線,PLC接了地線,可能是由于各個參考地不一樣,對地有環流,燒壞通訊線,有時候也燒壞PLC的通訊口 二:我有兩種通訊線,一種是普通的通訊線(串口直連),一種是USB 轉串口,在用USB通訊線的時候,安裝完USB驅動,一般COM口就會變成COM3或COM4,我是用步科的觸摸屏軟件來調試的,步科觸摸屏的軟件里面只有COM0,COM1,COM2口,所以我要把電腦的COM3口或COM4口強制變化為步科觸摸屏對應的端口,就應為這樣改了,燒了好幾條線 三:懷疑電腦的串口壞了,但是我用串口下載單片機程序的時候是很好的 ; 四:我用步科的屏下載觸摸屏程序,不知道為什么這個電腦跟觸摸屏的通訊線也會發燙,通訊不了 現在就是想請高手幫我分析一下,到底是什么原因啊,這樣一條一條燒線不是個辦法啊 我現在想的辦法是,電腦重做系統,把COM口恢復正常的。。。 苦惱啊 。。。。。。。。。 |
---|---|
|
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
|
請你把燒壞的通訊線寄根過來,幫你分析一下原因。可以嗎?電話:15325890037 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
應該是通信線的問題,不知樓主的通信線是購買的成品還是自己做的。 |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
你的線是USB--COM口的還是直接常用的那種打印機的USB線? 修改COM端口號,是不會造成任何硬件問題的。 |
|
---|---|---|
|
wyf8803977
電氣智能工程師
級別: 探索解密
|
現在查出來是PLC的問題,通訊口周圍的元器件壞了 謝謝各位兄弟提出的寶貴意見 |
---|---|
|
zhangweiwei
級別: 略有小成
|
西門子PLC的通信線及通訊口,非常容易壞,使用要小心,斷電,同時不要穿化纖衣服,有靜電 |
---|---|
|
zhengjunfeng
級別: 探索解密
|