yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,有個電磁閥一上電,控制箱的斷路器跟空氣開關都沒跳,但是控制箱上一級電源的斷路器跳閘了,這是怎么回事啊? |
---|---|
|
黃猛
級別: 略有小成
|
上一級開關是不是漏電型的啊?是可能就是閥有漏電,不是的話,你看下閥短路不?有時上級開關因為比下級開關快臨近保護電流而越級跳 |
---|---|
|
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
|
請確認你那個電磁閥上電跟上一級跳閘有沒有直接關系?要不然上級換個大的斷路器 |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
|
一般空開跳閘就三原因:1漏電,2短路,3過載。自己查一查吧。 |
---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
|
這事俺碰上過了,跳閘的原因是它靈敏度高,不信就自已看看它們外殼銘牌數據的各項參數。 |
---|---|
|