yefengchen
級別: 家園常客
|
各位大俠,我想請教下,75KW的電機一般用什么啟動啊?可以星三角嗎?要是用星三角的話,用多大平方的線啊?謝謝 |
---|---|
|
ntsd2003
級別: *
|
應該有多種的啟動方式,采用Y-三角啟動的方式只是其中的一種,從安全與經濟角度分別做預算。如風機與泵類建議你使用50平方的導線。不知你使用的工況是如何的?需要具體的描述下! |
---|---|
|
etdssdabb
只有學而知之,沒有生而知之
級別: 家園常客
|
可以用星.三角也可以用自藕變壓器啟動,如果是在華南地區也是重載6根線全部穿在一根鐵管里,建議你最好用35平方的銅線,因為現在電線都達不到國標,鐵管作設備保護接地。 |
---|---|
|
再見理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
級別: VIP會員
|
用50的線吧~!星接短連的線可以細一些。 |
|
---|---|---|
|
q303w
級別: 略有小成
|
答案不同,還是自己判斷,75KW電機額定電流大概150A,星三角啟動,控制柜為6根出線,每根負載電流大概86A左右,穿金屬管敷設的話,每根線應選35平方的為合理。控制柜電源線應選70平方或95平方的為佳。OK |
---|---|
|