我家的反包式成型機由三菱Q系列PLC控制~ QY10輸出模塊下端接1A保險然后直接驅動負載。一般驅動220V的液壓電磁閥。。。可是經常燒觸點。。保險卻沒有損壞。1A的保險已經很小了~~~~求助大哥大姐們指點下~~該怎么解決!!! |
|
---|---|---|
|
wangcg
把每天當成生命中的最后一天,努力!奮斗!
級別: 家園常客
|
用一個MY2N繼電器控制就OK了. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
客居他鄉
級別: 略有小成
|
用繼電器轉接一下。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
shaolinsi
佛曰:不可說
級別: VIP會員
|
繼電器型并不是繼電器,建立加中間繼電器過渡。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
leeso
級別: 探索解密
|
象接觸器一樣加RC 電路就好了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
電磁閥和PLC模塊之間增加中間繼電器就行了。直流的中間繼電器,自己帶了浪涌吸收保護的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
lsjt08
級別: *
|