fudong
級別: 家園常客
|
我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V , 今天看到一臺設備因為客戶沒零線, 只有380V 三相進線, 電相的控制元件都 220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ? 還是必須用變壓器變出來220V |
---|---|
|
中國工控
學習
級別: VIP會員
|
不是,因為電機負載做星形連接處于平衡狀態所以中性點沒有電流,當電機處于故障就會打破平衡狀態,中性線上將有電流,那樣將威脅到你的控制電路,所以建議使用隔離變壓器,那樣安全可靠,而且還能夠抑制諧波干擾,快更改你的電路吧。 |
---|---|
|
a888888
級別: 略有小成
|
我個人講還是必須用變壓器變出來220V!假如馬達有故障和少相地的話就麻煩了!如果你們只是一般的照明燈還是可以的 |
---|---|
|
客居他鄉
級別: 略有小成
|
如是一般的繼電器控制電路完全可以,我就做過,幾年了一直在用,都沒有問題。 |
---|---|
|
fudong
級別: 家園?
|
恩 1樓說的不錯 做電器不能有僥幸心理, 臨時急用可以做一種方法來用, 愿大家都安全用電! |
---|---|
|
wlw
級別: 略有小成
|
把電機星型繞組的中性點當零線用不安全,中性點對地有220V電壓,因為沒有接地。當你把電機主回路斷了電控制回路沒斷電,電機線圈照樣有電。而當你把控制回路斷了電,而電機沒斷電,控制回路同樣也還是有電。如你不懂這一點就去維修生命就有危險。你借用電機中線當零線這種結發實質上是把控制回路的220V 并聯在電機3相繞組其中的一相上在。就好像是電機繞組加了一相繞組一樣。這時中線就不能保證平衡了,電機3相電流也就不平衡了,控制電路接的哪相,那電機這一相 電流就跟另外2相不一樣了。原來是3相星型接法而現在就好像是4相星型接法。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
這樣設計電路就是自己給自己埋炸彈,要是電機哪天缺相了,或者接觸器壞了,不吸合了,零線就會叫你激動得發抖. |
|
---|---|---|
|
jdk1126
活到老學到老。!
級別: 略有小成
|
這種做法不可取,鑒定完畢 |
|
---|---|---|
|