12樓  發表于: 2010-07-13 23:38
在外殼接一根地線就行了。
沈陽流云
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看沈陽流云的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-07-14 20:07
你所講的就是指工作零線N與保護零線PE合一的系統,因此他同時起到N線和PE線的作用,用電設備的外露可導電部分與PEN線直接電氣連接。就是TN-C接地系統        
    三線用電負荷不平衡的情況下,由于PEN線斷路而使得不平衡電流不能流回電源變壓器,負荷中性點將產生位移,使得各相電壓升高或降低,危機損壞用電設備,還會使原中性點處產生對地電壓。當有單相電氣設備運行時,電氣設備外露可導電部分將產生很高的對地電壓,會對接觸的人體構成觸電傷害。
    當三相用電負荷不平衡時,PEN線會有不平衡電流產生。由于負載電氣設備的外露可導電部分是與PEN線連接,就會產生一定的對地電壓。如發生單相接地故障,PEN線中電流會更大。那么電氣設備外露可導電部分所產生的對地電壓將更高,而且該對地電壓值,是隨著PEN線阻抗和PEN線電流的增大而增大的,配電系統末端,情況更嚴重。當該電壓值超過安全電壓時,會對接觸的人體構成觸電傷害。實際應用中三相負荷很難保持平衡,PEN線中存在電流是不可避免的,其值也是不可預測和不可控制的。所以從經常性保持電氣設備外露可導電部分對地零電位的角度看,你的接地是不可取的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go

主站蜘蛛池模板: 国语高清精品一区二区三区| 精品国产精品| 欧美日韩国产免费一区二区三区| 综合天天| 一级做a爱过程视频免| 毛片亚洲毛片亚洲毛片| 成年性午夜免费视频网站不卡| 国产一区二区在线视频观看 | 亚洲大胆视频| aaa在线| 欧美毛片在线观看| 国产高清a毛片在线看| 涩涩色中文综合亚洲| 91久久青青草原线免费| 国产视频在线一区| 久久久久久福利| 欧美日韩aa一级视频| 天堂tv亚洲tv日本tv欧美人tv| 中文字幕日韩理论在线| 一区二区在线观看视频| 久久草精品视频| 巨大巨粗巨长 黑人长吊视频| 毛片特级| 亚欧中文字幕| 欧美三级一区二区三区| 国产一级黄毛片| 国产亚洲3p一区二区三区| 国产黄频| 国产精品区牛牛影院| 美女一级大黄录像一片| 特黄一级| 特级一级毛片视频免费观看| 精品在线第一页| 窝窝午夜精品一区二区| 最新黄色在线| 最新国产视频| 黄色大片免费看| 美国一级特黄| 国产噜噜噜精品免费| 草草网| 国产综合社区|