enjoy1985twc
級別: *
|
如題: M8011,M8013理論上應該分別是10ms,1s脈沖,實測發現,只有5倍差距,而非100倍。另外,segd指令不支持,8.52版不支持,換了8.86版加7.2simulator版依然不支持。不知道哪錯了,望前輩賜教!!!!!!!!!!!!!!! 傳了個圖,掛了,說只能用殘血旗下或QQ家園的圖床,暈。圖片地址:http://www.qqmk.net/up/upload/image/20100609/0248246888.jpg 打開后看不見刷新即可。 [ 此帖被enjoy1985twc在2010-06-09 11:05重新編輯 ] |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
你應該去閱讀一下GX Simulator使用手冊中關于模擬器時間與實際PLC時間的差異部分,模擬器中的時間受限于掃描周期。 關于SEGD指令,你完全不用糾結,本身模擬器就不支持~~高速指令都不會被模擬器支持,其受限于模擬器使用的恒定掃描周期。 Regards |
---|---|
|