99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 382 點
下載積分: 791 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-01-19
查看phrame的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-06-05 18:54
請問plc的入和出都配繼電器隔離  在輸入端有這樣的必要嗎?
cxlxt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 261 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2023-09-23
查看cxlxt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-06-05 20:46
輸出配繼電器隔離,一是可以提高PLC接點帶負責的能力,二是可以減少因外電路短路造成PLC接點的損壞。有好處。輸入一般不需要,除非輸入線路長,干擾大,PLC不能正確識別,否則沒有必要
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-06-05 21:01
同意樓上所說,輸入還配繼電器?一般情況下是不必要的。
huxupin
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 711 個
工控威望: 904 點
下載積分: 7793 分
在線時間: 248(小時)
注冊時間: 2009-03-22
最后登錄: 2025-01-25
查看huxupin的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-06-05 22:20
輸入沒必要,輸出應該要
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-06-05 22:37
可能是電平轉換,在很多控制系統中,為了防止干擾,輸入開關信號采用220vAC,而PLC輸入一般都是采用24vDC,所以用繼電器轉換,如果是24dc-24dc就沒有必要用繼電器了,如果plc都驅動不了的電平可能也驅動不了繼電器的線包了
佘順紅
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佘順紅的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2010-06-05 22:41
還有一種可能就是FX系列的plc,
防止輸入短路,保護plc的電源而做的
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2010-06-05 22:51
根據需要,若有干擾或需要轉換,那就接吧
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 952 個
工控威望: 3031 點
下載積分: 3288 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-04-02
查看靜芳的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2010-06-06 09:18
輸入接的話會有延時的啊
czg1127
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 306 個
工控威望: 420 點
下載積分: 1128 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2007-11-03
最后登錄: 2022-11-03
查看czg1127的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2010-06-06 20:54
同意1樓的,現在很多傳感器是NPN或者PNP的,再加個中繼也沒有意思啊
roy599
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看roy599的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2010-06-06 22:04
同意1樓說法,一般PLC輸入端只在抗干擾時才接繼電器。
gxlz001
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看gxlz001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2010-06-06 23:06
PLC輸入輸出接繼電器會降低PLC響應時間,是否需要接繼電器因根據實際情況而確定
dbguanxu
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dbguanxu的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2010-06-07 21:49
在有些防爆電器設備中,輸入用隔離繼電器是必須的,但用的不是普通的繼電器!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 黄色中文字幕在线观看 | 欧美日产国产亚洲综合图区一 | 亚洲国产片 | 日本高清视频www夜色资源 | 免费在线国产视频 | 免费黄色大片网站 | 成人免费在线观看网站 | 最新国产v亚洲v欧美v专区 | 国产主播福利一区二区 | 婷婷性 | 国产91区精品福利在线社区 | 日本人成免费大片 | 日本一级毛片高清免费观看视频 | 国产一区二区视频免费 | 香港毛片在线观看 | 中文字幕一区二区三区不卡 | 大陆国语自产精品视频在 | 亚洲激情在线 | 久久久久99 | 色婷婷激情 | 午夜寻花高颜值极品女神 | 免费一级大毛片a一观看不卡 | 精品一区二区三区视频 | 国产黄毛片| 1024精品| 国产成人深夜福利短视频99 | 中国xx爽69护士 | 麻豆网站在线观看 | 成年人免费网站视频 | 久久爱伊人 | 成人午夜在线观看 | 俺来也久久 | 99青青青精品视频在线 | 久久在线视频免费观看 | 高清成人爽a毛片免费网站 高清成人综合 | 欧美一级α片毛片免费观看 | 国产破处在线视频 | 中国孕妇疯狂xxxxbbbb | 中文字幕亚洲精品日韩精品 | 97精品在线| 国产美女一级视频 |