引用
引用第62樓wangxin5576于2008-03-30 11:44發(fā)表的 :
版主:
您好,我有一個314的cpu,我把里面的程序下載后,符號表內(nèi)是空的,打開其他程序塊時,總是提示無法和符號表相連,請問有沒有辦法把符號表下載下來?
1.從PLC中把程序傳輸到PG的過程不叫“下載”,而是“UpLoad”-“上載”;
2.新上載的程序是不帶符號表的,因為下載到PLC時就沒有將符號表下載進(jìn)去。
3.一般這種情況你在彈出的對話框中選中“以后不顯示該信息”就行了,即使彈出對話框,對其他操作沒有任何影響;
4.你可以用一個原來就有注釋的程序,將“S7 Program”下面的“Symbols”拷貝到你新上載的程序中,這樣就有符號表了。