99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
144樓  發表于: 2008-10-24 22:37
引用
引用第175樓linzb于2008-10-24 08:24發表的  :
版主:您好!請問STEP 7 -Micro/WIN  v4.0.4.16能否給300系列的PLC編程?


STEP 7 -Micro/WIN 是S7-200系列的編程軟件,不能給300/400編程。

300系列需要SIMATIC Manager
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
145樓  發表于: 2008-10-24 22:41
引用
引用第176樓sybtgs于2008-10-24 21:50發表的  :
1.模擬量輸入模塊6ES7331-1KF00-OAOB,側面是不是沒有“量程卡”設置。
2.讀入模擬量如不用FC105,直接用(梯形圖)MOVE指令框(in-piw336,OUT-MW10)讀入MW10后在計算,這樣編程可以嗎?與用FC105有什么區別。



1.沒有,直接在硬件設置;

2.當然可以。但FC105是標準程序,直接把所有的轉換幫你完成了,就是為了減少用戶編程量……
兔哥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 78 個
工控威望: 310 點
下載積分: 603 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-06-10
最后登錄: 2023-03-16
查看兔哥的 主題 / 回貼
146樓  發表于: 2008-10-26 17:54
請問用PLCSIM仿真運行時,程序下載后PLCSIM開到RUN,PLCSIM不運行,點擊輸入沒有輸出,打開眼鏡也看不到能流,請各位老師指教。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
147樓  發表于: 2008-10-26 19:51
引用
引用第179樓兔哥于2008-10-26 17:54發表的  :
請問用PLCSIM仿真運行時,程序下載后PLCSIM開到RUN,PLCSIM不運行,點擊輸入沒有輸出,打開眼鏡也看不到能流,請各位老師指教。


仿真畢竟是在模擬,如果程序中使用網絡或是特殊模塊或是程序比較復雜,是有時候不能運行。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
148樓  發表于: 2008-10-26 19:57
引用
引用第180樓wangguangju于2008-10-26 18:30發表的  :
安裝Step7 的時候,提示重新啟動系統,怎么解決?QQ249167929


【開始】--【運行】--【regedit】打開注冊表

找到分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”

刪除注冊表值  “PendingFileRenameOperations”
huyipeng2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huyipeng2003的 主題 / 回貼
149樓  發表于: 2008-10-28 10:21
是你的新的曲線記錄沒有覆蓋掉原來曲線,一般的是刪除超過時間限制的曲線,這些文件就是放在回收站里面,但是不是徹底的刪除的,老外做的事情就是把win ce里面的宏文件改成徹底刪除舊文件的,也就是我們常用的shift delete,這樣你的硬盤空間就釋放出來了,你的記錄軟件就可以重新記錄了....
我的解釋不一定對,但是我在處理這類問題的時候遇到過你所述的問題,僅供參考!
huyipeng2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huyipeng2003的 主題 / 回貼
150樓  發表于: 2008-10-28 10:28
引用
引用第10樓zbd333于2007-11-14 08:58發表的  :
西門子的觸摸屏MP370用了幾個月后,歷史曲線記錄功能就沒有了,只能看到15分鐘前到現在的歷史曲線,后來老外來了以后進入WINDOWS CE操作界面,刪除了一個文件就又能記錄曲線了,這是怎么回事?就這么簡單嗎,和CF卡沒有任何關系?
是PID控制的調節曲線.



151樓  發表于: 2008-10-28 10:35
引用
引用第36樓juray于2008-01-01 22:26發表的  :
版主你好:
    我最近在裝S7 V5.3中文版的時候出現了這樣的報警(deutsche   resource-dll  nicht gefunden)  安裝好以后點擊軟件沒任何反應  并且在卸載的時候還是出現這個報警  請問是為什么了?   謝謝!~~~~~~~~~



安裝的時候區域語言一定要選擇正確,否則有這樣的問題的:
1)如果你是安裝英文版本的V5.3,然后安裝中文軟件包的話,你必須在安裝英文版本的時候選擇美國語言,把啟動語言也切換到美國英語,裝中文軟件包的時候,在切換到中文狀態;

2)直接裝中文版本的時候,用中國簡體...但是我沒有看到中文版本的軟件直接銷售.


僅供參考!
huyipeng2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huyipeng2003的 主題 / 回貼
152樓  發表于: 2008-10-28 11:07
引用
引用第41樓zbd333于2008-01-07 09:14發表的  :
版主你好,我用的軟件版本是STEP7 V5.3 SP2,在打開某個項目時,發現FB41是帶小鎖的,創建語言SCL,雙擊此功能塊出現對話框,選項包S7-SCL未安裝,是否要使用程序編輯器(LAD/STL/FBD)代替?選擇“確定”后出現對話框“塊被保護”,還有兩個FC105和FC106,創建語言STL,也帶小鎖,雙擊后出現對話框“塊被保護”,請問我將如何查閱塊的內容,謝榭。

哥哥給你一個解鎖工具,你給我郵箱,我發給你,你打開后,可以在里面按照你的工藝要求進行相關修改!
我的郵箱:huyipeng2003@163.com
huyipeng2003
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看huyipeng2003的 主題 / 回貼
153樓  發表于: 2008-10-28 11:19
引用
引用第47樓rongbei于2008-01-22 20:03發表的  :
對初學者來說 學習S7-300的好點還是200的好點呢?  向老師傅請教!!

300和200不是一回事情的,其實我建議你還是直接學習300,畢竟應用比較廣泛,而且300和400除了處理器的處理方式有區別以外,只要你會了300的,400基本上沒有什么大的問題.
魔鬼小子
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看魔鬼小子的 主題 / 回貼
154樓  發表于: 2008-10-28 11:33
請問:在PROFIBUS-DP設置數據組態中數據一致性選UNIT和ALL有什么區別?
sybtgs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sybtgs的 主題 / 回貼
155樓  發表于: 2008-10-28 21:41
初學S7-300請教一個問題:315-2DP在“選擇Cycle/Clock Memory頁面,勾選Clock Memory選項,在MemoryByte中填入您需要的M字節號,如果您填入2,那么M2.0,2.1,2.2……2.7即可實現8種不同的脈沖”怎么讀出來?我用M2.7這個觸電連到加計數器S_cu的“cu”端,怎么沒有變化,加計數器根本不動,應該怎么用? 謝謝!

主站蜘蛛池模板: 国产最新进精品视频| 成人福利网址永久在线观看| 美国大片成人性网| 国产精品福利资源在线| 欧美亚洲国产另类在线观看| 中文在线免费不卡视频| 久久久久久免费一区二区三区| 亚洲欧美日韩成人| 免费三级黄色| 欧美综合激情网| 国产视频1| 爱爱永久免费视频网站| 成年人视频网站免费| 国语高清精品一区二区三区| 轻轻碰在线视频免费视频| 亚洲精品在线不卡| 91大神成人偷拍在线观看| 久草在线视频福利资源站| 毛片黄片一级片| 在线观看免费精品国自产| 免费观看情趣v视频网站| 国产182ty| 国产手机在线国内精品| 国产黄色免费观看| 国语自产偷拍精品视频偷最新| 黄色在线观看视频| 97超级碰碰碰久久久观看| 国产毛片哪里有| 海角视频在线| 九九九九九九| 久久99国产这里有精品视| 免费观看好看的国产片| 欧美专区视频| 日韩图区| 毛片免费观看| 亚洲欧洲日韩国产| 亚洲精品日本高清中文字幕| 成人免费视频国产| 成人免费国产欧美日韩你懂的| 免费一级黄| 好硬好湿好爽再深一点h视频|