thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
|
我配套一臺機器,有二個機械手,采用絲杠和步進電機前進后退動作. 目前問題,前進速度可以快速后退,但后退速度一旦調快,就會堵轉,有嗡嗡聲音? 咨詢廠家: 1.絲杠后部變型,但斷開負載空載也會出現此問題? 2.正反轉中間停頓時間太短,慣量太大,但停頓時間調至2s,還是如些? 3.程序以前很多臺也是這個程序和配置,應該不會有問題? 請高手指教,萬分感謝???? |
|
---|---|---|
|
thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
|
我還問了朋友說是加減速曲線問題,但怎么調 都沒有效果?/ |
|
---|---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
我用 東方步進馬達(五相) 遇到過類似的情況,當時是正反轉都有振動,后來檢查發現是其中一相斷線了,重新接好就OK了,你檢查一下你的系統有沒有斷線??? |
---|---|
|
thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
|
今天去現場了,問題解決.但什么原因沒有確定? 1.擰緊步進驅動器的電源線,電機線,信號線,故障依舊. 2.將信號線開關電源獨立出來,故障依舊 3.互換驅動器和電機,發現二個時有問題,一個時無問題,就是一個機械手的問題. 4..換了新電機和新雞翅器,那個機械手還是一樣. 5.調換PLC輸出信號線,發現用一個時好用的,另外一個也是好用了.問題解決. 可能時因為成套廠信號沒有接好引起.外部干擾. 后面將PLC接地,加強接地. 這個故障,主要的疑問,在手動時是好的,自動正反轉時才出現問題.真是奇怪!!望高手指點一二. |
|
---|---|---|
|
空手道
泉州小王13625973227
級別: 略有小成
|
是 你用的指令 PLSY 不帶加減速時間的 你要用帶加減速時間的指令 |
---|---|
|
thorse
技術這種個東西,永遠是個海,我想可能要用一生去潛,盡量潛得深
級別: 略有小成
|
用的OMRON PLC CP1H 都有加減速的 |
|
---|---|---|
|