yueshang
級別: 略有小成
|
本人要做個設備。,通過制冷機來控制水箱的溫度,波動為正負一度,F(xiàn)在不知道用PLC的好還是溫控儀的好,用PLC感覺成本高。用溫控儀簡單些,但溫控儀來控制變頻器怎么做? |
---|---|
|
kdchenj_cn
級別: *
|
溫度控制如果要波動正負一度,比較難,因為加熱或制冷有滙ｃ等到溫度上來后在反應就晚了,如果用PLC,你可以計算溫度上升的速率,如果溫度上升或下降,就可以停止或啟動制冷機。 |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
溫控表好做,帶4-20mA輸出的就可以了,連續PID直接控制變頻器,相當于比例調節,便宜實惠。用PLC顯得檔次高,程序做的煩瑣點。 |
---|---|
|
譚新
我努力,我成功
級別: 家園?
|
沒必要用PLC 用溫度表來直接控制制冷機就可以的 溫度表用ELWELL 的 可以設定制冷和加熱 兩種溫差可以以調整。 |
---|---|
|