本人的s7-300控制系統本來是有一些壓力溫度流量的信號經傳感器檢測送入plc控制系統然后再在上位機上顯示,領導說完全依賴上微機的電腦顯示可能會存在隱患,所以現在要加現場顯示的數顯表用以顯示工藝上的溫度壓力流量,同時這些值又還能在上位機上顯示,請問這樣的數顯表我該怎么接啊?是直接把它串在傳感器輸出與plc輸入的回路上嗎?不知這樣行不行,因為他們接收的都是4-20ma的模擬線號但我又怕這樣直接串會引起輸入電阻的改變,請問我該怎么做呢?有什么更好的辦法嗎? 請各位知情的人士相告,謝謝!
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6779 個
工控威望: 38382 點
下載積分: 5100 分
在線時間: 9549(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-13
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-25 06:33
數顯表需要帶有標準信號輸出(如4-20mA),將你的傳感器信號接入數顯表,然后通過數顯表的信號輸出端子接駁PLC。

或者前端時間論壇不是有人作隔離轉換器廣告,用他們的一入而出模塊,分別接駁在數顯表和PLC端子上,不過個人建議你使用數顯表的標準信號輸出,數顯表+標準信號輸出模塊也沒有加多少錢。

Regards
chenyu4322
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看chenyu4322的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-10-26 08:40
同意樓上說的辦法,將模擬信號傳入儀表,再將儀表的變送出來的信號送到PLC,將PLC的信號再送給上位機!
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2025-01-08
查看slik的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-10-27 21:15
好的,謝謝樓兄!那請問熱電阻熱電偶我介入數顯表之后,數顯表輸出的是標準的4-20ma信號,而我之前直接的是熱電阻專用模塊,請問這要怎么轉換,程序里要動嗎? 另外,怎么在數顯表里設置,使他的輸出跟隨輸入同步? 謝謝

主站蜘蛛池模板: 色综合精品| 黄色网址播放| 久久精品30| 婷婷丁香在线视频| 91成人国产福利| 一级做a爰片| 日本一区二区三区在线观看视频| 成人性色生活片免费看爆迷你毛片| 国产91亚洲精品| 国产免费人人看大香伊| 狠狠色综合久久丁香婷婷| 1769国产精品一区2区| 国产精品色图| 精品久久久久不卡无毒| 欧美v在线| 日韩亚洲国产综合久久久| 亚洲欧洲在线视频| 1769亚洲资源站365在线| 欧美一级精品| 麻豆传媒2021精品传媒一区 | 成年视频xxxxxx在线| 欧美成人午夜做爰视频在线观看 | 91在线| 大毛片| 久久99网站| 久久精品中文字幕第一页| 日韩最新中文字幕| 毛片一级免费| 亚洲成熟中国女人毛茸茸| 成人你懂的| 成人免费福利网站在线看| 色xxx| 色噜噜五月综合激情久久爱| 免费超级淫片日本高清视频| 欧美亚洲一区二区三区在线| 国产caonila在线观看| 国产一区二区视频在线观看| 国产一级精品视频| 国产91精品一区二区视色| 国产 日韩 欧美 在线| 欧美黄色特级视频|