請問3KW的電機該用多大的空開,多大的接觸器呢? 3KW的電機其額定電流也在6A左右,但我們選接觸器不可能選6a的,因為根據熱保護如選6a的在啟動時空開肯定跳,所以要選有一定裕量的,以保證他在啟動時瞬間電流過大不會跳,但這個裕量要控制在多少為度呢?比如11KW的電機又要選多大的空開呢? 這里面是不是有一個計算公式。。。。。還只是純粹的經驗?   謝謝!
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-25 23:13
斷路器可選15A的,接觸器選CJX2-12或CJX2-18系列的,重要的還是熱繼電器的選用和脫扣電流整定要合適。
wjz7211
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 207 點
下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2023-09-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-25 23:42
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10~16A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1倍左右。
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-26 00:33
3KW電機額定電流6A,選3VU1340系列6-10A足夠了,接觸器本人常用3TF43,1.1--4KW都用它,不用多作備件,無需熱繼.
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 388 點
下載積分: 8433 分
在線時間: 244(小時)
注冊時間: 2009-09-24
最后登錄: 2024-11-26
查看二球一哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-26 06:42
帶整定電流的空開6-10的就行了!
zhouyang
我沒有選擇,但我有追求!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 419 點
下載積分: 1189 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2009-02-22
最后登錄: 2015-11-02
查看zhouyang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-09-26 08:23
選空開時用于電機起動的要選D型曲線的。C型曲線用于照明線路
幻想----------設計的靈魂
allinsong
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看allinsong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-09-26 09:45
空開4倍左右  考慮啟動電流
接觸器 比額定電流大一檔
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-09-26 09:58
GV2-LS14 (6.3-10A)空開

LC1-D1210M7N            接觸器
以上為施耐德產品
[ 此帖被qinshengyue在2009-09-29 14:23重新編輯 ]
fengbingyuan
合作共贏
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 269 點
下載積分: 857 分
在線時間: 430(小時)
注冊時間: 2008-04-03
最后登錄: 2024-12-22
查看fengbingyuan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-09-26 10:29
引用
引用第9樓qinshengyue于2009-09-26 09:58發表的  :
GV2-LS12 (6.3-10A)空開

LC1-D1210M7N            接觸器,線圈額定電壓380V
以上為施耐德產品

為何不選線圈額定電壓是AC220V的?選線圈額定電壓380V的有哪些好處?請教
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1234(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2023-05-23
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-09-26 10:38
引用
引用第10樓fengbingyuan于2009-09-26 10:29發表的  :

為何不選線圈額定電壓是AC220V的?選線圈額定電壓380V的有哪些好處?請教

不好意思,是我誤寫。
hxy990119
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 337 點
下載積分: 2943 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2019-09-01
查看hxy990119的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-09-26 20:41
有個電工口訣:5倍容量選開關,4倍容量接觸器。
wangxuefeng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 487 點
下載積分: 149314 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2009-01-12
最后登錄: 2022-04-10
查看wangxuefeng的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-09-26 21:35
我的經驗是一般負載,斷路器、接觸器選電機額定電流的上面一到兩檔(例如3KW電機額定電流6A,選用D型斷路器10A即可,接觸器則要看品牌質量,好一點的選10A,差一點的就要放點余量選16~20A)至于熱繼電器或電機保護器就選額定電流的1.1-1.3倍左右。斷路器的長延時取7A左右,瞬動取80A即可!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 免费日韩视频| 欧美黑人性猛交╳xx╳动态图| 国产成+人+亚洲+欧美+日韩 | 国产网站视频| 国产一区二区三区在线观看免费 | 男女性高清爱潮视频免费观看| 国产乱理论片在线观看理论| 深夜国产一区二区三区在线看| 国产美女亚洲精品久久久综合91| 欧美一区永久视频免费观看| 亚洲欧美日韩中另类在线| yy一级毛片免费视频| 成人a一级毛片免费看| 欧美全免费aaaaaa特黄在线| 黄色毛片看看| 超91视频| 国产一二三区四区乱码2021| 欧美精品v国产精品v| 亚洲国产欧美一区| 中文字幕日韩欧美| a级毛片毛片免费很很综合| 久久99精品久久久久久黑人| 日韩免费看| 正在播放亚洲一区| 在线日韩国产| 成年美女黄的视频网站| 免费黄视频网站| 欧美 日韩 国产在线| 国产 欧美 日本| 爱爱黄色| 黄站在线| 精品欧美一区二区三区四区 | 日韩一区二区在线视频| 亚洲日韩中文字幕在线播放| 国产99视频精品免费观看9e| 国产合集91合集久久日| 国产高清不卡视频在线播放| 夜夜嘿视频免费看| 成人免费视频观看无遮挡| 国产精品成人一区二区| 国产欧美亚洲三区久在线观看|