吉吉ml
級別: *
|
今天工作中發現了三菱PLC的一個問題,想和各位提一下:使用的是FX1N PLC,由AC220V供電,可是無意中發現當PLC運行中停電后4秒內立即送電,PLC內的程序仍然在照常運行,并沒有因為停電而使控制停下來,這是什么原因? 而且,這種情況在某種時候或許會給使用者造成一定的困擾,有什么辦法解決嗎? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
考慮下外圍電路控制。當斷電時,切斷啟動電路,防止瞬間來電時,PLC的再啟動,具體瞬間的再啟動,我也不清楚,請高手指教。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
laz7906
級別: 略有小成
|
程序問題,必要保護沒有 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
吉吉ml
級別: *
|
不是外圍電路問題,我覺得是PLC本身的問題,因為當PLC220V電源斷掉后,PLC的電源指示,運行指示,各個輸入,輸出指示燈一直到三四秒后才滅,給我的感覺是它內部程序仍在繼續運行,如果在這段時間內又送電的話,它將會忽略掉這段停電過程,繼續工作. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
二球一哥
沒有個性不簽名
級別: 略有小成
|
不止是PLC這樣,好多用電器都這樣 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
吉吉ml
級別: *
|
也有可能,要是象樓上所說的,那么有可能不光是三菱PLC,包括其它的PLC也都是如此了? 有什么好的方法嗎?既然是停電了,不管是停1秒還是10分鐘后再送電,就讓它的控制運行完全停下來. |
---|---|
|
laosong53
級別: 略有小成
|
基本同意一樓的說法,任何設計都應該考慮防止停電自啟動的問題,否則可能出現機械或人身傷害。通常采取失電瞬間斷開plc主電源、控制電源,斷開伺服主回路,斷開電機接觸器釋放等措施。 |
---|---|
|
ygwpxq
ygwpxq
級別: 家園常客
|