西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。提問題的時候,請注意以下幾點: 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
tongjf
級別: 略有小成
|
你好,有個西門子問題請教一下.我現在修一個設備,分三臺共一套,其中一臺主設備,兩臺副設備,共三個S7-200PLC,型號:212-1AB22-OXBO,和一個TD200文本,現在有一邊副設備PLC壞了,換了一臺新PLC,在另一套好設備上調取程序考入后,現在結果是文本的數據寫不進去,該P(yáng)LC不能和主站通訊,地址和波特率都設定對了,還是不行,在好的設備上拆一個PLC過來就可以,現在兩邊PLC地址都為3,我在想是不是他的通訊是直接有主機PLC控制的自由口模式,想請教一下:1,程序拷貝是否會影響到應用?2.是否要在副機上設定什么參數?或著有沒辦法解決問題.謝謝. |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
bhqt
級別: 論壇版主
|
【tongjf 】你好。先回答你2個問題。1,程序拷貝不會影響到應用2、應該是在副機上設置。如果方便的話,你可以傳一下程序我看看,涉及到機密,就算了。我郵箱:bhqt94716009◎163.com 現在的情況是你的文本程序不對,所以導致一些你的程序內部地址不大正確,間接導致通訊不上的。你確定你的PLC是用的自由口通訊? 一般要是讓我做這種程序,我都是用PPI協議做。用兩口的PLC一個口掛TD屏,一個跟主戰通訊。你重點檢查一下為么文本程序不能下載? 1、你編程軟件的問題? 2、你文本的版本變化了 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
jtcsdc
藍領—煤礦工控
級別: VIP會員
|
西門子S7-200CNCPU226CN電源板上的一三端器件損壞,型號是:TS4141 請問它是一個什么器件?24V穩壓還是5V穩壓? |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
200CNCPU226CN電源板上的一三端器件損壞,型號是:TS4141,它是一個智能高端電源開關管, 是24V穩壓! [ 此貼被bhqt在2007-08-27 21:51重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
binbin1981
級別: 略有小成
|
您好! 請問! S7200 比如說VW區的數值用STEP7的編程軟件可以保存到電腦嗎?在更換PLC的時候直接把整個區的數值傳送到PLC,就是想FX系列PLC中的D區! 請回復! 謝 |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
【binbin1981 】你好,我沒明白你說的意思!你要是想保存程序:你可以通過軟件上面有個上載按鈕,將程序調出來保存在電腦里;如果你想將VW區的數值做成掉電保持的,可以從[系統塊]里面的[保留性范圍]里面設置;如果想保存運行狀態的VW區的數值,你可以通過狀態表,連接通PLC,在線監控,可以將所有的東西直接拷貝出來。明天我給你做個測試。 另外你說的FX系列PLC中的D區,怎么拷貝的,可以說一下么? |
|
---|---|---|
|
binbin1981
級別: 略有小成
|
您好! 我寫錯字了,是象FX系列PLC! 我不是保存程序,也不是做成掉點保持的,是想把整個VW區的數值保存到電腦! 謝 |
---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
在所有存儲區中,只有V、M、定時器電流和計數器電流存儲區能被組態為保持存儲區。 應用S7-200時,可以選用以下幾種數據保持方法: 1、CPU的內置超級電容,斷電時間不太長時,可以為數據和時鐘的保持提供電源緩沖 2、CPU上可以附加電池卡,與內置電容配合,長期為時鐘和數據保持提供電源 3、設置系統塊,在CPU斷電時自動保存M區中的14個字節數據(MB0 - MB13,我最喜歡使用這個區而且無需編程(相對與5而言),當然這個區范圍有限,但是重要數據一般不多也就夠了,推薦你使用這個) 4、在數據塊中定義不需要更改的數據,下載到CPU內可以永久保存 5、用戶編程使用相應的特殊寄存器功能(特殊存儲器SMB31、SMW32),將數據寫入EEPROM永久保存 3~5都是可以永久保存的 [ 此貼被以恒在2007-08-28 11:46重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
qx100
級別: 探索解密
|
謝謝版主!我從您在工控上給出的鏈接找到了這個網站。看了您在S7-200的例子,沒有找到問題的答案。我在工控網貼出的程序是中國工控網simensPLC版主老菜鳥提供的一條摩托車裝配線的程序,是關于用高速計數器采集編碼器脈沖進行速度計算的。主程序里設置高速計數器,高速計數器計到預置時,調用中斷程序(見我在工控網上貼出的部分),看程序好象是在利用中斷計時,我對中斷里的計時器T96的運用非常迷感不知版主能否解疑?另,我想把程序貼出來如何操作?謝謝! |
---|---|
|
bhqt
級別: 論壇版主
|
我試驗過了,可以將你需要的VW區的數值用STEP7的編程軟件可以保存到電腦里。期間你的勞動量很大。以下是我做的拷貝記錄:(僅選取了10個) VB0 無符號 0 §操作方法:打開編程軟件,上電,在線監控,主要是監控 VB1 無符號 0 §【狀態表】,在狀態表里輸入VB0,然后按住回車鍵,直到 VB2 無符號 0 §你所需要的參數大小,松開回車鍵。點“狀態表監控” VB4 無符號 0 §眼鏡形狀的按鈕,以后就可以讀出你的PLC內部的VW的 VB5 無符號 0 §值。然后點“地址”左邊的“序號”,就是下面是1、2 VB6 無符號 0 §3、4、的數碼的最上面的那個空的地方就會選中所有的 VB7 無符號 0 §然后你點鼠標右鍵,選擇復制按鈕,在你的盤里新建一個 VB8 無符號 0 §EXEL文件,然后進入,選擇粘貼即可。 VB9 無符號 0 §【注】左邊是我保存的。 [ 此貼被bhqt在2007-08-28 12:25重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
以恒
Blog: http://ye_w.plcjs.cn/
級別: 工控俠客
|
TO qx100 200中的T32和T96,我一直喜歡使用,他們的時間可以達到32.767s,比SMB34/SMB35好多了,后者只能到達255ms。 至于應用也很簡單 1、必須要開中斷,也就是中斷必須允許(使用ENI,一般都是在初始化程序中,使用SM0.1來觸發) 2、鏈接中斷,比如T96的話,需要鏈接到事件22(使用ATCH INT0, 22,同樣在初始化程序中,使用SM0.1來觸發) 3、觸發T96,使用指令(LD SM0.0 AN T32 TON T32, +1000(1秒中斷一次)) 4、寫中斷程序INT0,必須要對應第2條中的鏈接事件中斷號。還有中斷程序執行前必須要復位T96。 |
|
---|---|---|
|