問:PCS7  ES站如果包含了OS,那么ES站的電腦連接PLC用一條以太網電纜及CP441是只管程序下載嗎?那么ES站做OS角色時OS是怎樣連接PLC的?書中說通過通迅處理器,那么ES站連接PLC就有兩條電纜嗎?

答:ES包含OS的功能,任何ES都必然可作為一個OS。
你的ES上應該有CP1613以太網卡,如果沒有那么普通以太網卡也可以,不過普通以太網卡不支持和400H系統做冗余連接。
ES通過以太網和PLC連接,即可以下載程序,也可以和PLC通訊以實現監控。
要實現監控功能,要組態PC station,然后將組態下載到本機的Station Configuration Editor中,并將PC station與PLC在NetPro中建立連接,這樣才能實現通訊并監控。
你說的CP441是400上的一個PtP通訊模塊,與ES程序下載無關。
要是通過以太網下載程序,那你的400上應該有CP443-1,或是帶PN口的CPU。
要是通過MPI或DP下載程序,那就通過400自帶的MPI/DP口或CP443-5下載。
與CP441無關!
[ 此帖被sjm213在2009-06-24 14:12重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 成人宗合网| 99视频在线看观免费| 亚洲系列中文字幕一区二区| 欧洲女人性开放免费网站| 国产精品国产三级国产专播下| www麻豆| 精品久久九九| 欧美国产亚洲一区二区三区| 亚洲综合小视频| 一区不卡视频| 久久国产乱子伦精品免费一| 丝袜美腿国产精品视频一区| 成人偷拍自拍| 免费看91| 欧美亚洲国产精品久久蜜芽| 国产成人99精品免费观看| 国产精品高清一区二区不卡| 黄色毛片大全| 最新在线黄色网址| 99九九国产精品免费视频| 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 久久国产亚洲精品| 欧美日韩另类在线| 日韩一级黄色影片| 午夜久久久精品| 亚洲精品第一区二区在线| 伊人久久综在合线亚洲91| 91网址在线观看| 99视频九九精品视频在线观看| 久久91精品国产91久久麻豆| 日本一级淫一片免费| 日韩视频高清| 日韩精品高清自在线| 午夜男人影院| 亚州一级毛片| 东北普通话清晰对白| 亚洲五月花| 亚洲~首页~原始| 中文字幕一区二区三区在线播放| 毛片在线视频在线播放| 正在播放亚洲一区|