大牛們:我問一個問題。繼電器輸出的PLC可以接220V的交流,它的輸出電流大概有2A,如果我直接輸出接觸器,不通過中間繼電器轉一下的話,是不是說流過這個接觸器線圈的電流最大為2A,但是好像很多接觸器都沒有提到線圈的電流為多少,只說了觸點的電流。所以怎樣判斷要不要加中間繼電器,還是直接接接觸器呢? |
---|---|
|
lw1796
級別: *
|
暈倒! 線圈功率多少VA總有吧? 除一除就是電流了。起碼加上220V 萬用表測一下電流不就OK? |
---|---|
|
lw1796
級別: *
|
另:除非是巨型接觸器,不然繼電器2A的驅動功率足夠了。 1A就220VA啊!接觸器有這么大的功耗嗎? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
baoshizhi
級別: VIP會員
|
三菱: S-N150的接觸器的線圈功率是24VA,瞬時功率是270VA. S-N400的接觸器的線圈功率是50VA,瞬時功率是440VA. S-N800的接觸器的線圈功率是90VA,瞬時功率是790VA. S-N400的接觸器(及以上)不要直接用PLC的繼電器驅動。 其他品牌要看相關資料。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
lxmlxmlxy
級別: 略有小成
|
線圈是感性負載,在斷電時有個瞬間的反向電流,我個人覺得加中繼更好的保護PLC觸點,如果接觸器小就不用加,有必要的話加一個阻容吸收電路,畢竟PLC觸點貴啊。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
hszyz
級別: 略有小成
|
從維修角度看,我覺得不管功率大小加中繼更好些,就算是一個小功率的指示燈電路發生短路都可能引起PLC觸點燒壞,PLC觸點維修又很麻煩,在設備日常維修中我經常遇到,。 |
---|---|
|