99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

t435229
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 368 點
下載積分: 2643 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2008-11-13
最后登錄: 2023-12-20
查看t435229的 主題 / 回貼
60樓  發表于: 2009-06-18 22:51
亂接,這樣接會燒壞電源,不信你試一下
工控學子
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 510 點
下載積分: 810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2009-05-12
最后登錄: 2023-09-02
查看工控學子的 主題 / 回貼
61樓  發表于: 2009-06-20 15:59
呵呵,看來有些朋友沒弄清楚是怎么回事,直流電源不管怎么接都只有兩種接法‘并接’和‘竄接’,并接電源的負載中只有一個單向的電流,竄接電源也就是典型的正負雙電源,在它的負載中是雙向的電流,類似交流電,PNP 、NPN是兩種電流相反的元件,能不能用關鍵是看PLC內部的光耦是單向的還是雙向的。
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 1006 點
下載積分: 857 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2008-06-21
最后登錄: 2025-01-08
查看jackal的 主題 / 回貼
62樓  發表于: 2009-06-20 18:46
可以的   這樣是可以的       我們無論大系統或者小系統都是這樣接的  
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
63樓  發表于: 2009-06-20 23:25
引用
引用第1樓aabbcc296于2009-03-20 08:59發表的  :
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?[attachment=20803] 我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正\負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接

這個可以.FX系列是漏型輸入
自己的事情自己做.
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-08
查看dl2006的 主題 / 回貼
64樓  發表于: 2009-06-21 11:21
可以的,45樓兄說的對,一般我們都不用PLC本身電源,同時樓主的第一個圖不是很好,但還是可以行的通,最好是共負端,PLC的Com端和外部電源負端相接.
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 816 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2576 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-01-08
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
65樓  發表于: 2009-06-24 19:58
我看看都可以用的,但是不能混用,接法一定要統一,不然要短路的
yangyanshuo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 333 點
下載積分: 1542 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-04-16
查看yangyanshuo的 主題 / 回貼
66樓  發表于: 2009-06-25 15:34
PLC外的DC24伏  +24不能和PLC的+24相接
sheedd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 227 點
下載積分: 705 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-06-15
最后登錄: 2024-07-30
查看sheedd的 主題 / 回貼
67樓  發表于: 2009-06-26 08:13
有的時候為了需要是可以這樣接的,我記得松下的plc和伺服的接線跟三菱臺達的就是反得,松下的COM接的是24+
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
68樓  發表于: 2009-08-11 16:18
謝謝各位的幫助!
開人心
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 496 點
下載積分: 4232 分
在線時間: 763(小時)
注冊時間: 2006-09-12
最后登錄: 2024-09-04
查看開人心的 主題 / 回貼
69樓  發表于: 2009-08-11 23:09
2 3圖可行,我看到好多設備是這樣接的我也接過無數,幾年了都無問題,關于本身24V電源就夠用?也未必,假設FX2N 128 外部又100個光電開關與近接開關可能就夠嗆了。COM不可接,開關電源一般輸出都有取樣與比較,極易形成環流致使一個可能燒毀。1圖2N沒有PNP吧
qpss2006
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 199 個
工控威望: 316 點
下載積分: 5294 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-04-11
最后登錄: 2024-06-20
查看qpss2006的 主題 / 回貼
70樓  發表于: 2009-08-12 09:28
COM端應該和負極連接起來

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人影院播放| 丁香六月婷婷综合| 亚洲制服丝袜第一页| 国产无遮挡又爽又色又刺激 | 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲青草视频| 一区二区三区毛片免费| 日韩免费精品一级毛片| 在线观看成人网| 免费观看黄色一级片| 国产又黄又爽又色视频免费观看| 看美女黄色片| 国产亚洲综合精品一区二区三区| 全部毛片| 性做久久久久免费看| 亚洲色图另类| 1国产精品卡1卡2卡3| 中日黄色大片| 西川结衣在线精品视频| 色涩在线| 国产在线高清不卡免费播放| 91久久青青草原线免费| 国产色婷婷精品综合在线| 性视频亚洲| 亚洲精品色综合久久久| 91sex在线观看免费| a免费在线观看| 一级毛片a女人刺激视频免费| 亚洲一区无码中文字幕| 在线观看自拍| 在线看免费的污| 成人午夜性影院视频| 成人福利在线视频| 成人精品久久| 成人做爰免费网站| 好色影院| 欧美伦理片在线| 欧美日本韩国一区二区| 国产精品jizz在线观看网站| 特级aa毛片在线播放| 很黄很黄视频|