99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-02-18 22:00
  最近做一臺設備,在公司運行很正常,和文本通訊也很正常,但在交貨現場調試的時候,在用電腦與PLC連接時,出現燒PLC通訊口,和PLC冒煙。使全部輸入口都斷路了。今天是第四次燒了。
  為什么PLC和文本通訊的時候很正常,偏偏和電腦通訊的時候卻燒通訊口呢?問題是在公司調試的時候插插拔拔不下百次,而到了現場通訊一次就出現燒PLC呢?
nbwrk
樹不要皮必死無疑!人不要臉天下無敵!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 578 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1079 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2007-11-18
最后登錄: 2019-11-02
查看nbwrk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-18 22:02
沒碰到過  你說冒煙了那應該是電源電路有問題啊  通迅線應該燒不起來吧
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-18 22:09
通訊線也燒了。燒了兩條了。
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-02-18 22:13
PLC的輸入的COM也燒開了,里面的通訊IC也燒壞了。不知道什么原因至此這樣?而通訊線滾燙。
a271156864
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 664 個
工控威望: 700 點
下載積分: 22438 分
在線時間: 680(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2019-12-16
查看a271156864的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-02-18 22:14
不要用電源   用電池!!   以前有看到有人說過  應該是你的電路那里出問題了
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-02-18 22:20
我的是220V的電源,不是24V的。
佳史
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看佳史的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-02-18 22:22
我的PLC輸出,是同時控制步進電機,和伺服系統。也考慮過是否線路復雜使PLC出問題。
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-02-19 08:23
從來沒見過這樣的問題,會不會是因為接地不良好,使設備帶電,用萬用表測一下PLc端子對地電壓是多少.
封心絕戀
測試測量設備
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 322 點
下載積分: 2412 分
在線時間: 408(小時)
注冊時間: 2008-03-31
最后登錄: 2024-01-30
查看封心絕戀的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-02-19 08:25
渴望高手
zdszy2006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 383 個
工控威望: 367 點
下載積分: 680 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2025-01-02
查看zdszy2006的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-02-19 08:33
曾經遇到plc接地錯誤,造成通訊線發熱且無法通訊
jhbob
朋友,我是你的朋友!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 466 點
下載積分: 21336 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-05-20
最后登錄: 2020-06-20
查看jhbob的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-02-19 08:45
你的現場接線一定有問題的,仔細查一下吧!
還有注意一下現場的電源情況!
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-02-19 08:52
我遇到過一次調試Q系列PLC和QD75P以及J3A四個伺服,電腦通過USB轉串口接Q的232口,迷你USB接伺服放大器的USB口,一天晚上出現通訊不正常現象,后來換232線,再后來下班了,第二天一測試三條USB轉232的全部燒壞,換了個新的串口線上去,通訊正常,但是馬上又通訊不上了,最終測試Q的232口燒壞了,.................最后偶然的機會發現我們公司車間零線沒有和供電零線相接,而是接水管了,而我的設備也是接水管當作接地了,所以可能是零線電位高了串過伺服USB口進電腦-----電腦再介入USB轉換線,先燒USB轉換,燒壞后進PLC.   結果總結的經驗是:肯定是相應的電路串入別的干擾電路,燒壞,冒煙代表形成回路了.所以畫畫圖分析分析,平時通訊線怎會發熱?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(佳史) 感謝細心參與回答
  • (沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。

    主站蜘蛛池模板: 黄色一级片观看| 日韩欧美一级毛片在线| 成人免费在线播放视频| 免费视频一区二区性色| 欧美日韩一级片在线观看| 国产一级影院| 国产叼嘿久久精品久久| 国产在线观看99| 国产成人欧美一区二区三区的 | 色片免费| 污污网站在线免费观看| 色在线免费视频| 成人免费一区二区三区在线观看 | 亚洲香蕉综合在人在线时看| 4455永久在线毛片观看| 中文字幕日韩高清版毛片| 中文字幕精品视频| 亚洲欧美网址| 小草免费在线视频| 色播在线播放| 女的被到爽的羞羞视频| 久青青| 久久机热综合久久国产| 国语精品视频在线观看不卡| 国产在视频线在精品| 国产成人久久综合二区| 91小视频在线| 黄色一级视频免费看| 国产精品国产三级国产普通| 国产的一级片| 欧美色图综合网| 免费国产黄网站在线观看视频| 色婷婷狠狠| 亚洲国产日韩在线| 中日黄色大片| 久久er视频| 综合久久久久6亚洲综合| 亚洲精品91在线| 欧美一区不卡二区不卡三区| 久久久久久国产精品免费| 国产视频在线一区|