wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
我公司一設備用的臺達DVP-14SS,與(I/O)擴展DVP-1416SP,本人解密后上傳出來的程序發覺與現場接線不一樣,其主機`X2,X3,X7,擴展X22,在程序上怎么都找不到有編號,但現場PLC這些接點都有接線,請問高手是不是解密后上傳出來的程序不全,可查看程序步驟編號都能按順勢連上,請高手解答,謝謝了! |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
各位高手,麻煩你們抽出點時間解說下啊,我在此謝過了! |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
好的,有用到觸模屏,現把程序上傳 |
---|---|
|
fjqz00
級別: 論壇先鋒
|
可能是有的點原來要用,后來試機后發現可以不用,但他們也沒把線拆了,所以就這樣子。 建議你查一下這些有疑問的點,看它們配線究竟配到哪里去了 |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
要真是這樣就好了,我好擔心新買回來的PLC把程序下載后不能正常用,我沒拆線試過,可十多臺機都是一樣的接線啊,我在些謝你們幫我解答。 |
---|---|
|
xqplcbcts
級別: *
|
同意樓上的,這種可能性最大. |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
本人遇到過,程序內部有某一個輸入點,而外部接線卻沒有。 |
---|---|
|
wangfuwang
下崗農民
級別: 家園常客
|
上面所有的回答都不正確,我請都過臺達工程師,X2,X3是高速計數器,編寫高速計數器時使用專用語言,所以程序里面就不是X2,X3了 |
---|---|
|