![]() 有一個匯川521的PLC與雷賽DM3E556驅動器走EtherCAT總線通訊,目前可以手動,測試都沒問題,就是定位的距離該如何換算。 絲桿的導程是4mm,請問一下,在圖片上那幾個地方該設置多少,才能讓絲桿走10MM, 自己在電機圈脈沖那里設了6400,然后目標位置那里寫了一個(1)走了約23mm |
---|---|
|
croxie
級別: 正式會員
![]() |
還要看你步進控制器那邊具體設了多少脈沖走一圈,要跟軟件上設的單圈脈沖數一樣,然后軟件一圈移動量設置為4。后面你定位指令那設置多少,就是走多少。 |
---|---|
|
zq123666
級別: 工控俠客
![]() |
圖片:
![]() 用戶單位設為毫米 每圈脈沖數設為你驅動器設置的脈沖數:6400 工作臺旋轉一圈的移動量設為你電機轉一圈實際移動多少毫米:4 這樣你在定位時直接輸入的定位數據10,那實際就會走10mm。 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
如果步進電機是開環且沒有減速機的情況下,每圈脈就設你驅動器上的撥碼細分數,每圈距離就設置絲桿導程就可以了。后面就是回原點方式,如果只有一個原點信號就選回原方式為21,如果有正負極限位就選27,可根據需要設置。
|
|
---|---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
![]() |
忘了一個,如果是閉環步進,那就要看編碼器是多少位的分辯率了,一般步進電機的編碼器分辯率不會太高,10000或40000比較常。 |
|
---|---|---|
|