圖片:
WINCC 7.4做上位機,利用其報警器功能,制作了一套語音播報系統,現場設備有故障或異常時,上位機播放相應音頻文件來提醒作業人員進行處置。用的是TCP/IP通訊。但現有個問題,上位機與PLC之間的通訊有時會中斷,這就導致無法進行故障語音播報。
請問各位高人,有什么辦法可以在通訊中斷時(如圖:對勾變成感嘆號時),上位機能有反應并進行語音播報。
謝謝先!!      
最好的控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 332 點
下載積分: 433 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2023-10-16
最后登錄: 2024-12-27
查看最好的控制的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-18 09:30
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 7064 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-28
查看dzh832的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2024-06-18 10:05
謝謝分享       
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2024-06-18 11:30
引用
引用第1樓最好的控制于2024-06-18 09:30發表的  :
這個沒法搞吧?你報警是PLC觸發的,通訊中斷了你上位機怎么知道報警了,你只能做個通訊中斷的報警播報。

是啊,就是想通訊中斷后,讓上位機要能反應出來,并通過語音播報進行提醒。
lochao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 303 點
下載積分: 4740 分
在線時間: 731(小時)
注冊時間: 2010-07-05
最后登錄: 2024-12-19
查看lochao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2024-06-18 11:38
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2024-06-18 11:48
引用
引用第4樓lochao于2024-06-18 11:38發表的  :
上位機判斷與PLC的通訊狀態,通訊中斷后上位機報警,類似心跳程序那樣

謝謝!
心跳程序是在PLC里面做,讓上位機來檢測,關鍵是上位機上如何做呢?
wsxw40
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 67 點
下載積分: 298 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2021-08-29
最后登錄: 2024-12-25
查看wsxw40的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2024-06-18 13:50
循環腳本判斷變量的質量代碼,或者監控PLC心跳
微信:wsxw40
dzh832
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 7064 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2024-12-28
查看dzh832的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2024-06-18 15:55
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2024-06-18 16:21
引用
引用第7樓dzh832于2024-06-18 15:55發表的  :
這樣就簡單了,把@1200@ConnectionStateEx關聯到報警就可以了。

PLC是S7-300,了解到@ConnectionStateEx為0時表示通訊中斷
但報警器內現在是PLC里的變量為1就語音播報
yxianming
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2005 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2018-07-08
最后登錄: 2024-12-06
查看yxianming的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2024-06-18 17:12
圖片:
圖片:
實際與資料上的不一樣
沒有“創建啟用/禁用變量”這個項目
wang620
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 141 點
下載積分: 3151 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2021-04-27
最后登錄: 2024-12-28
查看wang620的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2024-06-18 21:15
WINCC 有內部變量可以監視連接,你看下幫助文檔中的  內部變量--連接專用的內部變量。
sunzengli
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1082 點
下載積分: 1586 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2021-07-09
最后登錄: 2024-12-27
查看sunzengli的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2024-06-19 12:54
在PLC側寫一段心跳測試程序,每過一段時間置位一個變量。在wincc側用腳本每過一段時間復位這個變量。當PLC側長時間檢測不到這個變量為0,則判斷通訊失聯,wincc側長時間檢測不到這個變量為1,判斷通訊失敗。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 99国产精品九九视频免费看 | 一区在线观看视频| 毛片视频网址| 成年美女xx网站高清视频| 国产成人18黄网站免费| 美国毛片免费看| 播放黄色一级片| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花| 久久综合九色综合亚洲小说| 天天色综合影视| 亚洲欧美日韩精品久久久| 91香蕉国产| 一区二区精品| 小明成人免费永久性看看| 日韩亚洲欧洲在线com91tv| 亚洲精品成人网| 色视频免费国产观看| 欧美一级特黄做| 国内一区二区三区精品视频| 国产呦| 国产精品免费观看视频播放| 黄色美女一级片| 精品视频一区二区观看| jizjizjiz亚洲人| 国产成人久久综合热| 国产色婷婷视频在线观看| 精品哟哟国产在线观看| 麻豆国产高清在线播放| 欧美日韩中文字幕在线手机版本| 午夜影视网站| 午夜性视频播放免费视频| 亚洲精品欧洲久久婷婷99| 亚洲无线| 亚洲精品国产精品国自产观看| 91视频网页| 中文字幕 日韩有码| 91精品欧美综合在线观看| 91精品福利久久久| 97国内免费久久久久久久久久| 97就要鲁就要鲁夜夜爽| 91视频国产高清|