引用引用第1樓yerong于2024-05-05 11:03發表的 :變量沒連接 建議把設備信息導到excel 在表格里面填寫完成后再導入 MCGS先有組態 后來才做的屏 和威綸通 信捷 臺達等傳統屏區別還是蠻大的
引用引用第4樓ligp99于2024-05-06 07:45發表的 :找到問題了 寄存器D3010昆侖通態不支持,影響其它數據顯示 ,威綸通測試沒有問題
引用引用第5樓yerong于2024-05-06 09:09發表的 :數據庫里沒有? 或者重復了? 或者數據類型不正確? 單獨一個寄存器不支持不是很詭異
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號