gkrjy_ygc
級別: 略有小成
|
圖片:
圖片:
圖片:
大神求助一下,要怎么修改? 1,1 2 3 5 6 7 從站啟動,停止,頻率寫入,速度讀取都沒有問題。 2, 4 8 號從站啟動,停止,頻率寫入沒有問題, 4, 8號從站速度讀取就顯示報文格式不正確,如圖。 |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
FX5U-485接8臺變頻器,是直接連接或有485中繼?我做過一臺FX5U跟24臺變頻器485通訊,要加485中繼,每路不要超過6臺變頻器,就可以正常通訊;你可以參考一下我發的例子。 我的做的項目啟停用外部端子,讀用通訊,寫也用通訊。 http://www.xjkz.com.cn/read-gktid-1701538.html |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
|
感謝大佬回復分享, 沒有用485中繼,用5U自帶串口直連,因為各種原因現在幾乎不能再改電路了,啟動、停止也是用的通訊給定的方式,第一次做,經驗不太足。 |
---|---|
|
honggun
級別: 網絡英雄
|
啟東和停止盡量不用通訊控制,有感染的時候關不斷。 |
---|---|
|
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
|
謝謝~ 是的,后續在測試過程中發現了有這樣的問題,但現在改不了了。 |
---|---|
|