設備1:西門子S7-1500系列的PLC,以太網通訊;
設備2:三菱Q系列QJ71E71模塊,以太網通訊;
設備3:歐姆龍CP1H系列PLC,RS485串口通訊;
設備網絡結構數據交互規劃如下:
西門子PLC與三菱Q系列PLC跟智能網關之間是通過交換機以太網連接,網關參數軟件的電腦也是連接在這個交換機上;歐姆龍PLC跟網關之間是串口連接。
通過智能網關的參數配置軟件連接上智能網關后,先根據PLC設備的網絡參數設置網關自身的IP地址,設置之后通過[工具]/[查找搜索設置]里面的PING功能,輸入PLC的IP地址進行PING命令測試,提示PING成功表示智能網關與PLC設備網絡連接正常。 然后根據PLC的串口通訊格式,設置智能網關的波特率、數據位、校驗方式、站號等參數。
端口參數設置完成、確定網關與PLC設備通訊正常后,再配置PLC通訊的寄存器地址,按照上述任務配置好的數據通訊表如下圖:
配置完成上述數據交互任務需要4個任務條目,共8行數據,配置好參數后下載到網關。重啟網關之后,網關根據任務條目,連接3臺PLC設備運行。
相關軟件和手冊:
PLC與PLC之間的通訊范例.rar (4548 K) 下载次数:179