通過1個IP地址同時采集2臺西門子S7200 Smart的數據
一、應用場景
制藥廠的顆粒包裝機,控制系統由2臺西門子S7200 Smart的PLC和1臺昆侖通泰MCGS的觸摸屏組成。現在MES管理系統,需要采集設備的數據,只提供一個IP地址,且IP地址和原系統不在同一個網絡段內。
二、原系統架構
2臺西門子S7200 Smart的PLC的以太網通訊口,連接到一臺交換機上。昆侖通泰MCGS的觸摸屏的以太網口也連接到這臺交換機上。通過昆侖通泰MCGS的觸摸屏,操作設備的運行。二、采集方案網絡拓撲:
將橋接器GMD-PN的LAN1網口口連到交換機的網口,橋接器的LAN2口,采集網絡。
三、配置說明
1、2臺S7-200 SMART的PLC的IP地址,同時映射到IP:192.168.1.188,通過端口502和503區分;
2、PLC的IP地址和上位軟件的IP在不同的網段;
3、將西門子的以太網協議轉換成ModbusTCP協議。
四、數據采集測試
通過標準Modbus客戶端進行通訊測試,同時采集2臺PLC的數據,IP:192.168.1.188,通過端口502和503區分