泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
|
三菱Q系列PLC,MODBUS模塊連接一個正泰的數字顯示表,八位數據位,一位停止位,偶校驗,數字表和模塊的參數都已經設置好了,數字表有報文發出,可以在線監視,但是模塊上面ERR一直亮紅燈,斷開電源重啟就不亮,等一會就紅燈又亮起,這個是什么原因,怎么消除,是模塊的參數沒有設置對嗎?求大神指點一下 |
---|---|
|
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
|
建議打三菱客服電話咨詢,他們更專業。 |
|
---|---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
|
可以看下報錯代碼然后發上來 樓主留言:代碼在下面,線路檢查過沒有問題,也能正常使用 |
---|---|
|
gdlghys
級別: 家園常客
|
可以看下什么代碼,我遇到更換遠程IO模塊后也會ERR報警,但是不影響使用。 樓主留言:我的也是不影響使用就是亮紅燈 |
---|---|
|
泥腿子菜鳥
級別: 正式會員
|
圖片:
報錯是這個代碼現在傳上來了 |
---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
|
之前遇到是因為發送太頻繁了,你可以發一次停100ms再發第二次這樣循環,拉開發送間隔時間 樓主留言:設置多少參數合適? |
---|---|
|
投湖自盡的魚
級別: 略有小成
|
你先設置下一個請求間隔200ms試試看,不行就加長,然后監視定時器加到100,沒問題在縮短 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
點選『開關設定』進行內部參數設定 ※由於選擇RS485通訊,所以在設定時我們只需設定CH2的參數。(CH1為RS232通訊使用) ※要注意的是,CH1的MODBUS(R)元件分配參數啟動方法要選擇以[使用者設定參數啟動],否則QJ71MB91模塊會有ERROR的狀態出現。 看看是否是上述原因 |
---|---|
|